你可能感兴趣的试题
3.6kV≤Um≤252kV; 1kV≤Um≤252kV; Um≤252kV; Um>252kV。
电气设备应能承受一定幅值的谐振过电压,在设计和运行中避免和消除出现谐振过电压的条件,在绝缘配合中不考虑谐振过电压; 对高海拔地区配电装置的外绝缘,首先选择性能优良的避雷器,其次再加强绝缘; 线路绝缘与配电装置之间的绝缘也应互相配合; 污秽地区配电装置的外绝缘应按规定加强绝缘或采取其他措施。
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制; 电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施; 配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。
330kV及以上送电线路仅考虑空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用)时的操作过电压; 330kV及以上变电所电气设备及绝缘子串、空气间隙的操作冲击强度,以避雷器相应保护水平为基础,进行绝缘配合; 220kV及以下变电所和线路的绝缘子串及空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行配合; 操作过电压下绝缘配合,可不考虑海拔高度的修正。
对500kV系统,应选取20kA标称雷电电流下的残压值进行绝缘配合; 对330kV和220kV系统,应选取10kA标称雷电电流下的残压值进行绝缘配合; 对3~110kV系统,应选取5kA标称雷电电流下的残压值进行绝缘配合; 绝缘子串的雷电过电压配合系数都取为1.5。
3000MΩ 4000MΩ 5000MΩ 6000MΩ
35kV系统中设备最高电压是38.5kV 66kV系统中设备最高电压是72.5kV 110kV系统中设备最高电压是121kV 220kV系统中设备最高电压是252kV
工频过电压的1.0(p.u.)= 谐振过电压和操作过电压的1.0(p.u.)= 3.6kV≤Um<252kV Um>252kV