你可能感兴趣的试题
I、II、Ⅲ; I、II; I、II、Ⅳ; II、Ⅳ。
工频运行电压下,电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求 电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压 电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15 电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压
计算用最大操作过电压; 最大解列过电压; 开断空载长线过电压; 开断空载变压器过电压。
工频运行电压下电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求 电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压 电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15 电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制; 电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施; 配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。
变电所相对地空气间隙在操作过电压下放电电压的变异系数取5%; 变电所相间空气间隙在操作过电压下放电电压的变异系数取3.5%; 变电所相对地空气间隙雷电过电压的配合系数,有风偏间隙取1.4,无风偏间隙取1.5; 变电所的雷电过电压相间空气间隙可取相应的相对地空气间隙的1.1倍。
1.1倍; 1.15倍; 1.2倍; 1.25倍。
工频运行电压下电气装置外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽分级条件下的爬电比距要求 变电所电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压和谐振过电压 在绝缘配合中不考虑谐振过电压,应在设计和运行中避免和消除出现谐振过电压的条件 一般考虑线路绝缘与配电装置绝缘之间的配合问题
工频电压升高 电弧接地过电压 变电所侵入波过电压 铁磁谐振过电压
应按额定电压和爬电比距选择; 应按内过电压倍数和绝缘子串的工频湿闪电压选择; 应按避雷器的操作过电压保护水平和绝缘子串正极性操作冲击50%放电电压选择; 应按雷电过电压选择。
工频运行电压下电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求 电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压 电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15 电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压
系统最高运行电压; 工频过电压及谐振过电压; 操作过电压; 雷电过电压。
330kV及以上送电线路仅考虑空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用)时的操作过电压; 330kV及以上变电所电气设备及绝缘子串、空气间隙的操作冲击强度,以避雷器相应保护水平为基础,进行绝缘配合; 220kV及以下变电所和线路的绝缘子串及空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行配合; 操作过电压下绝缘配合,可不考虑海拔高度的修正。
绝缘子串正极性操作冲击电压波50%放电电压的计算值,应符合操作过电压的要求; 绝缘子串正极性雷电冲击电压波50%放电电压计算值,应符合变电所雷电过电压的要求; 绝缘子串正极性工频过电压波50%放电电压计算值,应符合变电所工频过电压要求; 每串绝缘子片数应满足工频电压爬电距离计算值的要求。