你可能感兴趣的试题
每个风机盘管的供水管均设置动态流量平衡阀 每个风机盘管的供水管均设置动态压差平衡阀 每个风机盘管的回水管均设置动态流量平衡阀 没有必要在每个风机盘管上设置动态平衡阀
风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,电气部分不得漏电,机械部分不得摩擦 水管和风机盘管连接宜采用软管,接管应平直,严禁泄漏 卧式吊装风机盘管,吊架安装平整牢固,位置正确 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.1倍,定压后观察2~3min,以不渗不漏为合格
风机盘管安装前,应检查外观,并进行水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格 排水坡度应正确,冷凝水应畅通地流到指定位置,供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装 供、回水管与风机盘管机组,应用金属或非金属软管连接 三速试运转的允许偏差不大于转速(标牌)的10% 安装后,对风机盘管镶接的水管、阀门及水过滤器应做渗漏检查
由于风机盘管干工况运行时没有冷凝潜热损失,因此供冷量较大 冷水平均温度相同,供回水温差越大风机盘管的制冷量越小 采用供水阀调节风机盘管的供冷量,可以大幅度减小水系统流量,使循环水泵的能耗大幅度减小 风机盘管的冷量应按高档选取,以减少风机盘管的投资
施工准备一吊架制安一风机盘管安装一连接配管一电机检查试转一表冷器水压检验 施工准备一电机检查试转一表冷器水压检验一吊架制安一风机盘管安装一连接配管 施工准备一表冷器水压检验一吊架制安->风机盘管安装一连接配管一电机检查试转 施工准备->电机检查试转一表冷器水压检验一吊架制安->连接配管一风机盘管安装
风机盘管系统存在水管漏水的危险,不能用于重要机房 风机盘管存在凝结水,易孳生细菌,影响人体健康,因此不宜用于写字楼和宾馆 风机盘管系统的能耗比全空气定风量空调系统小 风机盘管系统经济性好
组合式空调机组的凝结水管 风机盘管的凝结水管 风机盘管的接水盘 组合式空调机组的接水盘 冷冻水管
单风管集中式系统 定风量系统 诱导器系统 风机盘管系统
风机盘管同冷热媒管道应在管道清洗排污前连接 水管和风机盘管连接宜采用软管,接管应平直,严禁渗漏 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察10min,以不渗不漏为合格 风机盘管在安装前应检查每台电动机壳体和表面交换器有无损伤锈蚀等缺陷 风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,电气部分不得漏电,机械部分不得摩擦
冷冻水给水管 冷热水给水管 热水给水管 冷热水回水管 凝结水管