边长大于630mm,管段长度大于1250mm。 保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm。 低压风管单边平面面积大于1.2㎡。 中、__风管单边平面面积大于1.0㎡。
边长≤800mm的保温风管,其管段长度小于12m 边长≥630mm的非保温风管,其管段长度大于12m 边长≤630mm的非保温风管,其管段长度大于12m 边长≥800mm的保温风管,其管段长度小于12m
圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于60mm时,应采取加固措施 圆形风管(不包括螺旋风管)总表面积大于4m时均应采取加固措施 矩形风管管段长度大于1250mm时,应采取加固措施 矩形风管边长大于800mm 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行
矩形风管当边长大于或等于630mm,管段大于1.2m时,均应采取加固措施 当中,__风管的管段长大于1.2m时,应采用加固框的形式加固 圆形风管当管径大于700mm,且管段较长时,每隔1.2m,可用棱筋,棱线的方法加固 对边长小于或等于800mm的风管,宜采用扁钢平加固
直径 800mm,长度 1200mm 的圆形风管 直径2500mm 的__系统螺旋风管 边长 650mm,长度 1000mm 低压矩形风管 总表面积 5m2 的圆形风管 单边面积大于 1.5m2 中压风管
圆形网管(不包括螺旋风管)直径大于等于800㎜,且其管段长度大于1250㎜或总表面积大于4㎡均应采取加固措施; 正方形风管边长大于700㎜,管段长度大于1300㎜圴应采取加固措施; 矩形风管边长大于630㎜、保温风管边长大于800㎜,管段长度大于1250㎜或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、__风管大于1.0㎡,均应采取加固措施; 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行; 全部采用外框加固。
边长大于630mm的矩形风管,应采取加固措施 边长大于800mm的矩形保温风管,应采取加固措施 单边平面面积大于1.2m²的低压矩形风管,应采取加固措施 管段长度大于1250mm的中压矩形风管,应采取角钢加固措施