你可能感兴趣的试题
经复查。埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求 准备不少于3只的试压用压力表,精度不低于1.2级,量程为试验压力值的1.2~2.0倍 试压冲洗方案已获批准 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件 不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗
脆性材料管道严禁气压试验 在热处理前完成管道的压力试验 试验合格后应及时填写试验记录 压力试验宜采用液体作为试验介质 严禁在金属材料的脆性转变温度下试压
试验应采用清水进行 试验压力应为设计压力的1.5倍 试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器隔离 试验合格后,认真填写管道试压记录
管道的试验压力 设备的试验压力 管道的工作压力 设备的工作压力
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
管网试压应在冲洗合格后进行 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致 临时专用排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
设置排风装置 管道试压 设置检测报警 管道强度试验
管网安装完毕后,对管道先后进行冲洗、强度试验和严密性试验 系统试压完成后,及时拆除所有临时盲板及试验用的管道 系统试压过程出现泄漏时,停止试压,静置30min后,重新再试 气压严密性的试验压力为系统工作压力,稳压24h无泄漏
设置排风装置 管道试压 设置检测报警 管道强度试验
经复查,埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于2.0级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍 加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件 采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗