你可能感兴趣的试题
直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方
在垂直敷设或超过 45° 倾斜敷设的电缆在每个支架上、 桥架上每隔 3m 处 水平敷设的电缆, 在电缆首末两端及转弯、 电缆接头的两端处 当对电缆间距有要求时, 每隔 5~10m 处等地方加以固定 在垂直敷设或超过 45° 倾斜敷设的电缆在每个支架上、 桥架上每隔 2m 处
水平敷设时,电缆的首端和尾端、转弯及每隔5~10m处 水平敷设时,直线段每隔10~15m 垂直敷设时,电缆的上端和下端 垂直敷设时,每隔1.5~2m
5~10;2 5~10;3 10~15;2 10~15;3
垂直敷设或超过 桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于 水平敷设电缆的刚性固定,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处 当对电缆间距有要求时每隔 交流单芯电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料 裸铅
大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点 大于60°倾斜敷设的电缆每隔5m处设固定点 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处查阅施工记录等做密封处理 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点 垂直敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点
金属电缆支架必须进行防腐处理 直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过20m时,应留有伸缩缝或伸缩片 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应大于该桥架上电缆中的最小允许弯曲半径 长距离电缆桥架每隔30~50m距离接地一次 铝合金桥架在钢制支架上固定时,应有防电化学腐蚀的措施
垂直敷设或超过45°倾斜的电缆每隔5m固定 电缆首末两端 水平敷设的电缆每隔15m进行固定 转弯处 电缆接头处