电缆桥架布线要求:电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有()、()及()等标记。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节  电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径  当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方  
水平敷设时,电缆的首端和尾端、转弯及每隔5~10m处  水平敷设时,直线段每隔10~15m  垂直敷设时,电缆的上端和下端  垂直敷设时,每隔1.5~2m  
桥架应采用制造厂生产的产品。  桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。  铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。  钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。  当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。  
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连  全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点  电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接  电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接  
垂直敷设或超过  桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于  水平敷设电缆的刚性固定,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处  当对电缆间距有要求时每隔  交流单芯电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料  裸铅  
大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点  大于60°倾斜敷设的电缆每隔5m处设固定点  电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处查阅施工记录等做密封处理  电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点  垂直敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点  
金属电缆支架必须进行防腐处理  直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过20m时,应留有伸缩缝或伸缩片  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应大于该桥架上电缆中的最小允许弯曲半径  长距离电缆桥架每隔30~50m距离接地一次  铝合金桥架在钢制支架上固定时,应有防电化学腐蚀的措施  
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架  当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架  电缆桥架的开孔应采用机械加工方法  当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施  当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性  