金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
金属桥架及其支架全长有一处与接地(PE.或接零(PEN)干线相连 非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端用截面积为4mm2的铜芯接地线跨接 镀锌电缆桥架连接板的两端用2个有防松螺帽的螺栓连接固定,螺母位于桥架内侧 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置设防火隔墙
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
桥架应采用制造厂生产的产品。 桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。 铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。 钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。 当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡ 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m 电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。 电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。 电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点 电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(P或接零(PE干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
直线段电缆桥架超过30m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。 电缆吊架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上__电缆应小于2倍电缆外径加50mm。 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最小者。 金属支架全长均应有良好接地。 电缆吊架宜根据荷载大小选用角钢或槽钢,焊接后作整体防腐处理;或采用热镀锌材料,焊接后在焊接处局部做防腐处理。
表面应光滑无毛刺 应适应使用环境的耐久稳固 应满足所需的承载能力 应符合工程防火要求
表面光滑、无毛刺 适应所在环境并保持稳固 符合所在环境的阻燃、防火要求 满足所需的承载能力
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架 当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架 电缆桥架的开孔应采用机械加工方法 当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施 当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护 电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75% 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方