当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电缆桥架安装应符合的规定有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  镀锌电缆桥架间连接板应焊接  
金属桥架及其支架全长有一处与接地(PE.或接零(PEN)干线相连  非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端用截面积为4mm2的铜芯接地线跨接  镀锌电缆桥架连接板的两端用2个有防松螺帽的螺栓连接固定,螺母位于桥架内侧  敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置设防火隔墙  
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接  金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  
桥架应采用制造厂生产的产品。  桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。  铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。  钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。  当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。  
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  镀锌电缆桥架间连接板应焊接  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m  电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。  电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。  电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。  电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。  
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连  全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点  电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接  电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接  
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(P或接零(PE干线相连接  金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  
直线段电缆桥架超过30m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。  电缆吊架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上__电缆应小于2倍电缆外径加50mm。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最小者。  金属支架全长均应有良好接地。  电缆吊架宜根据荷载大小选用角钢或槽钢,焊接后作整体防腐处理;或采用热镀锌材料,焊接后在焊接处局部做防腐处理。  
表面应光滑无毛刺  应适应使用环境的耐久稳固  应满足所需的承载能力  应符合工程防火要求  
表面光滑、无毛刺  适应所在环境并保持稳固  符合所在环境的阻燃、防火要求  满足所需的承载能力  
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架  当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架  电缆桥架的开孔应采用机械加工方法  当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施  当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护   电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。   电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%   电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。   电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方  

热门试题

更多