1.1,1.15; 1.25,1.5; 1.4,1.45; 1.45,1.6。
计算用最大操作过电压; 最大解列过电压; 开断空载长线过电压; 开断空载变压器过电压。
电气设备操作冲击绝缘水平 绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度 电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度 绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平
电气设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器操作冲击保护水平间的配合系数不应小于1.15; 电气设备外绝缘相对地干态额定操作冲击耐压与相应设备的内绝缘相对地额定操作冲击耐压相同,淋雨耐压值可低3%; 变压器内绝缘相间额定操作冲击耐压取其等于内绝缘相对地额定操作冲击耐压的1.5倍; 变压器外绝缘相间干态额定操作冲击耐压与其于内绝缘相间额定操作冲击耐压相同。
变电所相对地空气间隙在操作过电压下放电电压的变异系数取5%; 变电所相间空气间隙在操作过电压下放电电压的变异系数取3.5%; 变电所相对地空气间隙雷电过电压的配合系数,有风偏间隙取1.4,无风偏间隙取1.5; 变电所的雷电过电压相间空气间隙可取相应的相对地空气间隙的1.1倍。
1.1倍; 1.15倍; 1.2倍; 1.25倍。
对空气间隙,不考虑雨的影响,仅进行相对空气密度和湿度的校正; 对绝缘子串,工频污秽放电电压暂不进行校正; 对操作冲击电压波放电电压,不考虑雨的影响,进行相对空气密度和湿度的校正; 对操作冲击电压波放电电压,考虑雨的影响使绝缘子正极性冲击电压波放电电压降低8%,再进行相对空气密度的校正。
变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合; 送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合; 在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响; 变电所雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合。
电气设备操作冲击绝缘水平; 绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度; 电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度; 绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平。
范围Ⅰ变电所绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 范围Ⅱ变电所绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度,以避雷器相应保护水平为基础进行绝缘配合; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对非自恢复绝缘采用惯用法; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对自恢复绝缘采用统计法。
330kV及以上送电线路仅考虑空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用)时的操作过电压; 330kV及以上变电所电气设备及绝缘子串、空气间隙的操作冲击强度,以避雷器相应保护水平为基础,进行绝缘配合; 220kV及以下变电所和线路的绝缘子串及空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行配合; 操作过电压下绝缘配合,可不考虑海拔高度的修正。