当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

采区变电所中的动力变压器是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷;  220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。  
矿用一般型  矿用防爆型  本安型  普通型  
由__室、变压器室和低压室三部分组合成箱式结构的变电站  所内只有起开闭和分配电能作用的__配电装置,母线上无主变压器  附设变电所、独立变电所和车间内变电所的总称  变压器位于露天地面上的变电所,但变压器的上方有顶棚或挑檐  
内桥多用于电源线路较长且变压器需经常切换的总降压变电所  外桥多用于电源线路较长且变压器不经常切换的总降压变电所  内桥多用于电源线路较短且变压器不需经常切换的总降压变电所  外桥多用于电源线路较短且变压器需经常切换的总降压变电所  
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器;  330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器;  220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行;  35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。  
矿用一般型  矿用防爆型  本安型  
35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电  35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求  用电负荷变化大  为了限制谐波  
在有一、二级负荷的变电所中,宜装设2台主变压器;  在有一、二级负荷的变电所中,一般应装设3台主变压器;  在有一、二级负荷的变电所中,当技术经济比较合理时,可装设2台以上主变压器;  如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设1台主变压器。  

热门试题

更多