两台所用变压器分别由两台主变压器低压侧引接,第3台所用变压器从临近变电所引接。 所用电系统设两段母线,单母线接线,母线间设联络断路器。两段母线分别由两台主变压器低压侧供电。从所外引接的变压器作备用电源。 所用电负荷均从所用配电屏放射方式供电。两台主变压器B相冷却控制箱从1号所用电母线引接两回电源,并设置电源自动切换装置,切换后各引1回电源至A、C箱冷却控制箱。 配电装置断路器,隔离开关操作及加热负荷采用环形供电方式,电源从两段所用电母线引接,环网中设刀开关,开环运行。
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
50MVA 125MVA 63MVA 150MVA
50MVA 63MVA 125MVA 150MVA
对近端故障,≤15ms;对远端故障,≤35ms(不包括通道时间) 对近端故障,≤30ms;对远端故障,≤20ms 对近端故障,≤20ms;对远端故障,≤30ms(不包括通道时间) 对近端故障,≤30ms;对远端故障,≤50ms
应计及电阻 短路电流计算时,应考虑异步电动机的反馈电流 不考虑短路电流周期分量的衰减 系统阻抗宜按__侧的短路容量确定
1071MVA; 1500MVA; 750MVA; 1050MVA。
220~500kV变电所; 普通100kV变电所; 发电厂的220kV网络控制室; 发电厂的500kV网络控制室。
每组 500kV 母线配置三台避雷器 每回 500kV 线路配置三台避雷器 每组 500kV 母线配置一台避雷器 每回 500kV 线路配置一台避雷器
35~220kVkV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。 10~110kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。 110~220kV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。 10~35kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。
靠近负荷中心 220~500kV变电所(站)的所址标高,宜高于洪水频率为2%的高水位 35~110kV变电所(站)的所址标高,宜高于洪水频率为2%的高水位 可以建在山区风口处 宜避开易燃、易爆区和大气严重污秽区及严重盐雾区
安装在500kV变电所__侧; 安装在500kV变电所220kV侧; 安装在受端系统某个220kV变电所; 分别安装在由其受端系统供电的220kV及以下变电所中。
一个半断路器接线; 双母线接线; 双母线单分段接线; 双母线双分段接线。
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器; 330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器; 220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行; 35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。
110、220kV; 220、330kV; 330kV; 330、500kV。
从老厂发电机母线引接; 从老厂35kV母线引接; 外引220kV专用线路供给; 从新厂500kV母线引接。