你可能感兴趣的试题
使线路杆塔的塔头空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平 使档距中央空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平 采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击 采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络,并在发电厂、变电所内适当配置阀式避雷器,以减少雷电侵入波过电压的危害 按标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应保证2km外线路的导线上出现雷电侵入波过电压,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏
雷电引起绝缘子表面闪络,而保护动作 绝缘子击穿 由值班人员操作合闸,线路故障随即跳闸 值班人员手动断开断路器
应按额定电压和爬电比距选择; 应按内过电压倍数和绝缘子串的工频湿闪电压选择; 应按避雷器的操作过电压保护水平和绝缘子串正极性操作冲击50%放电电压选择; 应按雷电过电压选择。
牵引变电所、接触网、远动装置, 牵引供电变电检测、试验设备, 接触网检修、检测设备, 绝缘子冲洗设备等,
绝缘部件瞬时闪络 电击人 电击动物 异物搭接后脱落
绝缘子击穿 馈线(缆)断线 绝缘部件瞬时闪络 避雷器击穿
范围Ⅰ变电所绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 范围Ⅱ变电所绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度,以避雷器相应保护水平为基础进行绝缘配合; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对非自恢复绝缘采用惯用法; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对自恢复绝缘采用统计法。
绝缘子串正极性操作冲击电压波50%放电电压的计算值,应符合操作过电压的要求; 绝缘子串正极性雷电冲击电压波50%放电电压计算值,应符合变电所雷电过电压的要求; 绝缘子串正极性工频过电压波50%放电电压计算值,应符合变电所工频过电压要求; 每串绝缘子片数应满足工频电压爬电距离计算值的要求。