变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合 送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合 在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响 变电站雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合
I、II、Ⅲ; I、II; I、II、Ⅳ; II、Ⅳ。
工频运行电压下,电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求 电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压 电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15 电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压
工频运行电压下电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求; 电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压; 能承受一定幅值和时间的故障冲击波; 电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压。
范围Ⅰ变电所绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 范围Ⅱ变电所绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度,以避雷器相应保护水平为基础进行绝缘配合; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对非自恢复绝缘采用惯用法; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对自恢复绝缘采用统计法。
工频运行电压下电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求 电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压 电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15 电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制; 电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施; 配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。
330kV及以上送电线路仅考虑空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用)时的操作过电压; 330kV及以上变电所电气设备及绝缘子串、空气间隙的操作冲击强度,以避雷器相应保护水平为基础,进行绝缘配合; 220kV及以下变电所和线路的绝缘子串及空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行配合; 操作过电压下绝缘配合,可不考虑海拔高度的修正。
电气设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器操作冲击保护水平间的配合系数不应小于1.15; 电气设备外绝缘相对地干态额定操作冲击耐压与相应设备的内绝缘相对地额定操作冲击耐压相同,淋雨耐压值可低3%; 变压器内绝缘相间额定操作冲击耐压取其等于内绝缘相对地额定操作冲击耐压的1.5倍; 变压器外绝缘相间干态额定操作冲击耐压与其于内绝缘相间额定操作冲击耐压相同。
对500kV系统,应选取20kA标称雷电电流下的残压值进行绝缘配合; 对330kV和220kV系统,应选取10kA标称雷电电流下的残压值进行绝缘配合; 对3~110kV系统,应选取5kA标称雷电电流下的残压值进行绝缘配合; 绝缘子串的雷电过电压配合系数都取为1.5。
变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合; 送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合; 在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响; 变电所雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合。
绝缘配合是按系统中出现的各种电压和保护装置的特性来确定设备的绝缘水平 根据已有设备的绝缘水平,选择适当的保护装置,以便把作用于设备上的各种过电压所引起的设备损害和影响连续运行的概率,降低到经济上和技术上能接受的水平 要正确处理出现的各种电压、各种限压措施和设备绝缘耐受能力三者之间的配合关系 全面考虑设备造价、故障损失和维修费用三个方面,力求取得较高经济效益
工频运行电压下电瓷外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽等级的爬电比距要求 电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压 电气设备与工频过电压的绝缘配合系数取1.15 电气设备应能承受一定幅值和时间的谐振过电压
不同系统,因结构不同以及在不同的发展阶段,可以有不同的绝缘水平 变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器雷电保护水平为基础进行配合 标准中送电线路、变电所绝缘子串及空气间隙的绝缘配合公式均按标准气象条件给出 标准中关于变电所电气设备绝缘配合的要求,适用于设备安装点海拔高度不超过500m 污秽区电瓷外绝缘的爬电距离按GB/T16434-1996《__架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》执行