当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关风管排列法兰连接说法错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性  法兰平面度的允许偏差为3mm  风管与法兰采用铆接连接时,翻边宽度不应小于8mm  风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得低于法兰接口平面  除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm  
风管直径D≤140mm的金属圆形风管法兰材料为扁钢时,其规格为20×4mm  280mm<风管直径D≤630mm的金属圆形风管法兰材料为扁钢时,其规格为25×3mm  1250mm<风管直径D≤2000mm的金属圆形风管法兰材料为角钢时,其规格为30×4mm  630mm<风管直径D≤1500mm的金属圆形风管法兰材料为角钢时,其规格为40×4mm  风管直径D≤630mm的金属矩形风管法兰材料为角钢时,其规格为25×4mm  
风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm  矩形风管法兰四角处应设有螺孔  板材不应采用咬口连接或铆接  镀锌钢板及含有复合保护层的钢板可采用焊接  风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧
  
抱箍式连接  插接式连接  插条式连接  软管式连接  
风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm  矩形风管法兰四角处应设有螺孔  板材不应采用咬口连接或铆接  镀锌钢板及含有复合保护层的钢板可采用焊接  风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧  
抱箍式  软管式连接  插条式连接  插接式连接  
连接法兰用镀锌角钢  法兰与风管内侧满焊  法兰与风管外侧点焊  点焊间距不大于150mm  
风管连接时.,其螺栓孔的间距不得大于120mm  矩形风管法兰四角处应设有螺孔  板材不应采用咬口连接或铆接  镀锌钢板及含有复合保护层的钢板可采用焊接  风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧  

热门试题

更多