你可能感兴趣的试题
风管支、吊架的形式和规格按现场环境选用 用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施 支架吊杆搭接长度不应大于吊杆直径的6倍
保温钉和风管部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接,结合应牢固,不得脱落 焊接后应保持风管的平整,并不应影响镀锌钢板的防腐性能 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,底面每平方米不应少于10个 带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用胶粘带封严 矩形风管或设备的保温钉,侧面不应少于16个
风管法兰连接处必须保温。用同类保温材料或软聚氯乙烯泡沫塑料均可 用保温毡包扎风管,包完第一层再包第二层然后包第三层,层层拼缝均错开,层数根据设计要求的厚度决定 保温层外包一层沥青油毡,油毡的搭接处用沥青胶泥黏结,并每隔300mm用φ1.2mm镀锌铁丝绑扎 包扎的玻璃丝布,每道布的缠绕搭接宽度应为50~80mm 包扎玻璃丝布一道,玻璃丝布幅面宽应裁成200~300mm
保温钉和风管、部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接,结合应牢固,不得脱落 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量侧面每平方米不应少于10个 首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应不小于10mm 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍 粘胶带的宽度不应小于500mm,粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上,不得有膨胀和脱落
保温层外每隔400mm左右用直径1.Omm镀锌铁丝绑扎 包完第一层后再包第二层,层数根据所需厚度决定 油毡外包玻璃丝布,将布幅面宽裁成200~300mm,搭接宽度为100mm 用毡材保温的管道不宜敷设在经常容易被人踢碰处 管道外用保温毡包扎,包扎时注意搭接边要贴紧