你可能感兴趣的试题
首行保温钉至保温材料边沿的距离应小于120mm 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接 有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用胶带封严,其宽度不应小于50mm 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.6倍 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量为底面每平方米不应少于10个
保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接,结合应牢固,不得脱落 有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用胶带封严,胶带的宽度不应小于50mm 首行保温钉至保温材料边沿的距离应不小于120mm 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量为顶面不应少于16个
保温钉和风管、部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接,结合应牢固,不得脱落 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量侧面每平方米不应少于10个 首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应不小于10mm 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍 粘胶带的宽度不应小于500mm,粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上,不得有膨胀和脱落
采用沥青胶结的保温层应在气温不低于-15℃时施工 采用水泥的保温层应在气温不低于0℃时施工 干铺的保温层可在负温下施工 采用胶结料胶结的保温层应在气温不低于-10℃时施工