地网施工应采用不小于40mmx4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体 用50mmx5mm长2.5m的热镀锌角钢作为垂直接地体 地网及接地体顶部距地面的垂直埋设距离不小于0.7m 在寒冷地带接地体应埋设冻土层以下
人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半 人工接地网内应敷设水平均压带 接地网的埋设深度不宜小于06m 接地网的均压带只能等间距布置
接地模块顶面埋深应不小于0.6m 接地模块间距应不小于模块长度的3~5倍 接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.3~1.5倍,且在开挖深度内详细记录地层情况 接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置
人工接地网外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形; 接地网内应敷设水平均压带; 接地网埋深不宜小于0.8m; 接地网均压带可采用等间距或不等间距布置。
人工接地网的外缘应闭合 人工接地网外缘做成圆弧状时, 圆弧的半径不应大于均压带间距的一半 接地网内应敷设水平均压带, 均压带按等距或不等距布置 25KV 及以下变电站接地网边缘经常有人出入的走道处, 应铺设碎石、 沥青路面
接地网外缘应闭合,各角应为圆弧形,圆弧半径不宜小于均压带间距的一半 接地网内应敷设水平均压带,均压带可采用等间距或不等间距布置 接地网的埋设深度不宜小于0.6m 35kv及以上变电所接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下装设两条均压带