接地装置应利用自然接地极,当其接地电阻符合要求时,可不另设人工接地板 接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网 接地装置应与架空线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点 对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规之值时,可不另设人工接地
在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆)。 在主控室、保护室柜屏下敷设的专用铜排(缆)应首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。 保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网应4点连接。 保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网连接点位置宜选择在电缆竖井处。 为保证连接可靠,连接线必须用至少2根以上、截面不小于100mm2的铜缆(排)构成共点接地。
人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半 人工接地网内应敷设水平均压带 接地网的埋设深度不宜小于06m 接地网的均压带只能等间距布置
接地体施工一接地干线施工一引下线敷设—均压环施工一接闪带(接闪杆、接闪网)施工。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—接地体安装。 接地体施工—引下线敷设—接地干线安装一接闪带(接闪杆、接闪网)施工—接地体安装。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—避雷带安装—接闪带(接闪杆、接闪网)施工
__室应设置不少于1个与主网相连的检修接地端子 接地网遇门处拐角埋入地下敷设,埋深350~400mm 接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm 焊接位置(焊缝100mm范围内)及锌层破损处应防腐
用一根专用防雷接地线引线将闪接器直接和接地体相连 若天线塔所处底层结构复杂,接地体电阻不应大于10欧姆 防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连 在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带
交流电器设备应优先利用人工导体作为接地体 在爆炸危险环境,如自然接地线有足够截面,可不再另行敷设人工接地线 接地体上端离地面深度不应小于0.6m,并在冰冻层以上 接地体离独立避雷针接地体之间的地下水平距离不得小于3m
自然接地体应由三根以上导体在不同地点与接地网相连 三相交流电网的接地装置采用角钢作接地体,埋于地下不超过50mm 当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体 为了减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地面深度不应小于10mm
人工接地网外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形; 接地网内应敷设水平均压带; 接地网埋深不宜小于0.8m; 接地网均压带可采用等间距或不等间距布置。
对于10kV变电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地 当需要设置人工接地网时,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成直角 人工接地网应以水平接地极为主 GIS的接地可采用普通钢筋混凝土构件的钢筋作接地线
接地体施工一接地干线施工一引下线敷设—接地体施工一接闪带(接闪杆、接闪网)施工。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—接地体安装。 接地体施工—引下线敷设—接地干线安装一接闪带(接闪杆、接闪网)施工—接地体安装。 接地干线施工—接地体施工—引下线敷设—避雷带安装—接闪带(接闪杆、接闪网)施工
户内接地母线敷设 户外接地母线敷设 避雷网安装 接地极制作安装
接地网外缘应闭合,各角应为圆弧形,圆弧半径不宜小于均压带间距的一半 接地网内应敷设水平均压带,均压带可采用等间距或不等间距布置 接地网的埋设深度不宜小于0.6m 35kv及以上变电所接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下装设两条均压带
接地装置应利用自然接地极,当其接地电阻符合要求时,可不另设人工接地极 接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网 接地装置应与架空线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点 对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地
与大地有可靠连接的构筑物的金属结构可作为自然接地体 自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连 在非爆炸性环境场合,自然接地体有足够截面时可不再另行敷设人工接地线 可利用管道保护层的金属外皮或电缆的金属护层作接地线