你可能感兴趣的试题
接地装置应利用自然接地极,当其接地电阻符合要求时,可不另设人工接地板 接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网 接地装置应与架空线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点 对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规之值时,可不另设人工接地
对于10kV变电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地 当需要设置人工接地网时,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成直角 人工接地网应以水平接地极为主 GIS的接地可采用普通钢筋混凝土构件的钢筋作接地线
埋入地中并直接与大地接触的金属导体 电气装置的接地端子与接地极连接用的金属导电部分 接地线和接地极的总合 由垂直和水平接地极组成的兼有泄流和均压作用的较大型水平网状接地装置
配电装置构架上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地线长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相联
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求
人工接地网外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形; 接地网内应敷设水平均压带; 接地网埋深不宜小于0.8m; 接地网均压带可采用等间距或不等间距布置。
人工接地网的外缘应闭合 人工接地网外缘做成圆弧状时, 圆弧的半径不应大于均压带间距的一半 接地网内应敷设水平均压带, 均压带按等距或不等距布置 25KV 及以下变电站接地网边缘经常有人出入的走道处, 应铺设碎石、 沥青路面
变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应分别设置接地装置 变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置 总接地装置的接地电阻应符合不同用途中最小值的要求 各接地装置的接地电阻应分别符合不同用途的要求
按用途分设接地装置 按电压等级分设接地装置 使用一个总的接地装置 设置可分可合的接地装置
接地网外缘应闭合,各角应为圆弧形,圆弧半径不宜小于均压带间距的一半 接地网内应敷设水平均压带,均压带可采用等间距或不等间距布置 接地网的埋设深度不宜小于0.6m 35kv及以上变电所接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下装设两条均压带
接地装置应利用自然接地极,当其接地电阻符合要求时,可不另设人工接地极 接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网 接地装置应与架空线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点 对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地
按用途分设接地装置 按电压分设接地装置 使用一个总的接地装置 设置可分可合的接地装置
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点。当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连