单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20% 室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15% 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为10% 邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa 截面风速不均匀度不应大于0.25
冬季施工时,先将板材用热水浸泡,然后再下料进行裁剪 在水泥地铺板材时,地上不得有疏松、麻面和蜂窝 铺贴时,先将地面清理干净,再放线,粘贴时用30%的88号胶和70%的稀料混合,先刷一遍,干后再用88号胶均匀刷一次 焊接时,焊接温度必须高于塑料的分解温度,焊接速度要适宜 粘贴顺序为由四周向中间铺设
洁净室的顶板和壁板应为不燃材料 洁净室的地面应干燥、平整,平整度允许偏差为2/1000 洁净室吊顶在受荷载后应保持平直,压条全部紧贴 安装后的墙板的垂直允许偏差为1/1000 顶板水平度的允许偏差与每个单间的几何尺寸的允许偏差均为2/1000