当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某建筑的消防水泵设计工作压力为0.80MPa,可选取零流量压力为( )MPa的水泵。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

选用潜水泵作为消防水泵  选用柴油机消防水泵,试验运行时间 20h  消防水泵零流量时的压力为 1.5MPa  消防水泵出流量为 45L/S 时,其出口压力为0.7MPa  
消防水泵的出流量为60L/s时,出口压力为0.5MPa  消防水泵的出流量为50L/s时,出口压力为0.48MPa  消防水泵零流量时,水泵工作压力为1.12MPa  消防水泵零流量时,水泵工作压力为0.8MPa  
采用电动机驱动时,应选择干式安装的消防水泵  应采用流量扬程性能曲线为无驼峰、无拐点光滑曲线的消防水泵  各类灭火系统应选用型号、参数一致的消防水泵,同一泵组工作泵不宜超过 3 台  可选择出流量为设计流量的 150%时,其出口压力为设计工作压力的 70%的消防水泵  
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投人正常运行,且应无不良噪声和振动  消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的1.4倍  当出流量为设计工作流量的120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%.  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求  采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵  消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍  
以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在110s时投入正常运行  消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%  当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的60%  
消防水泵零流量时的压力为1.5MPa  消防水泵的吸水管喇叭口在消防水池内的淹没深度为200mm  消防水泵的出流量达到37.5L/s时,水泵出口的压力为0.65MPa  消防水泵从市政管网直接抽水,则在水泵出水管上设置倒流防止器  
流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力 不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%  当出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于设计工作压力 的65%  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  当出流量为设计工作流量的 120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65%  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的 1.4 倍  消防水泵的性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求  采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵  消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍  
零流量时压力不应大于设计工作压力140%,且宜大于设计工作压力120%  零流量时压力不应大于设计工作压力160%,且宜大于设计工作压力140%  该消防水泵零流量时压力可为1.24Mpa  该消防水泵零流量时压力可为1.35Mpa  
选用潜水泵作为消防水泵  选用柴油机消防水泵,试验运行时间20h  消防水泵零流量时的压力为1.5MPa  消防水泵出流量为45L/S时,其出口压力为0.7MPa  
单台消防水泵的最小额定流量为 20L/s,最大额定流量为 300L/s  设计工作压力为 1.0MPa,零流量时的压力为 1.5MPa  设计流量为 10L/s,设计工作压力为 1.0MPa,当出流量为 15L/s 时,其出口压力为0.6MPa  消防水泵流量检测装置的计量精度为0.4 级,最大量程的 75%大于最大一台消防水泵 设计流量值的 175%  消防水泵压力检测装置的计量精度为0.5 级,最大量程的 75%大于最大一台消防水泵 设计压力值的 165%  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求  当出流量为设计工作流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的0.65倍  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%  
对消防水泵进行测试,当出流量为45L/S时,水泵出口压力为0.49MPa  屋顶试验消火栓的栓口动压值为0.25MPa,消防水枪充实水柱为10m  消防控制室手动直接启泵后35s,消防水泵投入正常运行  启动消防水泵,关闭水泵出口控制阀,水泵出口压力为l.3MPa  消防水泵自动启动运行15min后,由于电机电流过大,消防水泵自动停机  

热门试题

更多