当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于消防水泵的选择和应用应符合的规定错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符  所有铸件外表面可以有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷  泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定  查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性,应与设计说明一致  
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机  消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰  消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求   电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求  控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障的声光报警等显示  控制柜导线的长短和材质符合现行国家标准的有关规定  控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光  
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施  消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接  
采用电动机驱动时,应选择干式安装的消防水泵  应采用流量扬程性能曲线为无驼峰、无拐点光滑曲线的消防水泵  各类灭火系统应选用型号、参数一致的消防水泵,同一泵组工作泵不宜超过 3 台  可选择出流量为设计流量的 150%时,其出口压力为设计工作压力的 70%的消防水泵  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求  消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求  当采用电动机驱动的消防水泵时,可以选择使用潜水泵  当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  
消防水泵包括消火栓泵、喷淋泵和消防转输泵  消防泵的选用应符合现行国家标准《消防泵》(GB 6245-2006 )的规定  同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作栗不宜超过5台  消防水泵的叶轮宜采用青铜或不锈钢  
柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机  消防水泵流量一扬程性能曲线应光滑, 无拐点, 无驼峰  消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致, 且工作泵不宜超过 2 台  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最小流量时运转的要求  电动机驱动的消防水泵时, 应选择电动机干式安装的消防水泵  
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑  附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开  消防设备宜采用自灌式  消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵  
消防水泵串联可增加扬程  消防水泵并联可增加流量  消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵  消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵  
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动 巡检情况,每月应检测记录  每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量, 每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;每季度应对气压水罐的压力和有效 容积等进行一次检测  
消防水泵应采取自灌式吸水  消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵进水管上设置有空气隔断的倒流防止器  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台  
单独建造的耐火等级为二级的水泵房  水泵房的疏散门应当直通室外或安全出口  设置在建筑内地下三层的水泵房  消防水泵房应采取防水淹的措施  
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定  消防水泵启动控制按钮应置于手动启动档  消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置  打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换  稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,不大于15次/h  
消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施  
止回阀的安装方向应使消防用水从室内流到室外消防车  地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小 于井盖的直径  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施  
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  当出流量为设计工作流量的 120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65%  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的 1.4 倍  消防水泵的性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求  
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机  消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰  消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求  电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机  消防水泵流量扬程性能曲线应光滑,无拐点,无驼峰  消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求  电动机驱动消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
消防水泵接合器分为组装式和整体式  消防水泵接合器接口的位置应方便操作  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置  消防水泵接合器处应设置永久性铭牌  

热门试题

更多