燃气锅炉房的事故排风量为15次/h 燃油锅炉房的正常通风量为6次/h 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布在系统的正压段上 对于遇水可能形成爆炸的粉尘,不采用湿式除尘器
在排风机前设置不产生火花的除尘器 除尘器设置泄压装置,干式除尘器布置在系统的负压段上 排风设备布置在首层或地下一层靠外墙处 排风设备设置导除静电的接地装置
厂房内有爆炸危险场所的排风管道,穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙时需设置防火阀 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上 排除有燃烧或爆炸危险气体的排风系统,其排风设备不应布置在地下或半地下建筑内 含有爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于与水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器
该车间的总控制室独立设置 该车间的分控制室贴邻外墙设置,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔 干式除尘器和过滤器布置在车间外的独立建筑内,且建筑外墙与车间的防火间距为15m 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器布置在系统的负压段上
除尘器采用重力沉降室除尘 除尘器采用干式静电除尘器 爆炸危险粉尘的干式除尘器布置在系统的负压段上 排风设备布置在地下一层
含有燃烧和爆炸危险性粉尘的空气,在进入排风机后应采用不产生火花的除尘器进行处理 对于遇水可能形成爆炸的粉尘,不宜采用湿式除尘器 处理有爆炸危险性粉尘的除尘器、排风机的设置可与其他普通型的风机除尘器设置在一起 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内
处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机应与其他普通型的风机、除尘器分开设置 含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前采用干式或湿式除尘器进行处理 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器,应布置在除尘系统的正压段 水硬性或疏水性粉尘不宜采用湿法除尘
干式除尘器布置在系统负压段上 除尘器设置泄爆装置 采用防爆风机 当采用纤维织物作滤料时应有导除静电措施
净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m 具备连续清灰功能干式除尘器的设备房布置在厂房内时,釆用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔 净化有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器均应设置泄压装置 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器应布置在系统的正压段上