接地开关垂直连杆应涂以()色油漆标识
查看本题答案
包含此试题的试卷
高校实验室安全考试《电气》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
接地刀闸的操作连杆应涂为黑色
电气装置安装工程__电器施工及验收规范对隔离开关组装的要求中正确是的
110kV及以下的隔离开关的相间距离误差不应大于20mm
隔离开关支柱绝缘子应垂直于底座平面,且连接牢固
隔离开关的各支柱绝缘子间的缝隙应用腻子抹平后涂以油漆
同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内
隔离开关的各支柱绝缘子安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差
油漆应完整相色标志正确接地良好
隔离开关是一种在分位置时触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断 开标志在合位置时能承载正常回路条件
白
黑
黄
红
影响GW4型隔离开关分合闸总行程大小的是
垂直连杆长度
水平连杆长度
交叉连杆长度
拐臂长度
地刀垂直连杆应涂色油漆
灰
银白
黑
蓝
垂直接地体防腐处理可以镀锌镀铜严禁涂油漆涂沥青
带有接地刀刃的隔离开关其把手应涂以油漆
白色
红色
黑色
黄色
GW7型隔离开关传动部分故障原因有
传动连杆轴销生锈卡死
转动轴承生锈损坏卡死
主刀闸与接地刀闸闭锁板卡死
垂直连杆进水冬天冻冰,严重时使操动机构变形,无法操作
根据广东电网公司__开关柜验收规范开关柜本体外观应检查各转动部分应
涂以润滑脂
涂以碳粉
涂以石墨
涂以油漆
隔离开关接地开关导电管应合理设置排水孔确保在位置内部 均不积水垂直传动连杆应有防止积水的措施水平传动
分闸
接地
检修
合闸
垂直接地体防腐处理可以镀锌镀铜严禁涂油漆涂沥青第七章P112
GW4型隔离开关主刀操作时支柱绝缘子和垂直连杆旋转的角度分别是
90°
180°
270°
360°
以下隔离开关二次回路绝缘降低的原因有
机构箱进水
机构箱转动轴承与垂直连杆间密封性不好
电压不稳定
隔离开关安装完后,没有投入加热器,凝露造成二次回路绝缘降低
辅修车空重车调节手把及空重车指示牌底面涂色油漆突起部分涂色油漆
黑,红
黑,白
白,黑
白,红
GW4−35型隔离开关的接地刀闸的安装时机构与隔离开关同时处于合闸或 分闸状态用连接套及垂直连杆连接
操作3~5次后隔离开关主刀闸转角应为90°±1°,且定位螺钉距限位板应有0~3mm间隙,分合闸位置正确
接地刀闸与主刀闸互锁正确,接地刀闸处于分闸状态时,主刀闸才能分闸
接地刀闸与主刀闸互锁正确,接地刀闸处于分闸状态时,主刀闸才能合闸
接地刀闸与主刀闸互锁正确,主刀闸处于分闸状态时,接地刀闸才能合闸
带有接地刀刃的隔离开关其把手应涂以油漆
白色
红色
黑色
黄色
明敷接地线在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面当使用胶带时应 使用双色胶带中性线宜涂红色标
接地刀闸的垂直连杆上应涂以油漆标识
黑色
黄色
绿色
黄绿相间
接地开关的垂直连杆应涂以黄绿相间油漆标识
热门试题
更多
防止GIS开关设备事故严格按有关规定对新装GIS罐式断路器进行现场耐压耐压过程中应进行检测有条件时可对GIS设备进行现场试验
国家电网公司十八项电网重大反事故措施2012修订版规定为防止继电保护事故线路两侧或主设备差动保护各侧的电流互感器的相关特性宜一致
防止电缆火灾采用排管电缆沟隧道桥梁及桥架敷设的阻燃电缆其成束阻燃性能应不低于C级与电力电缆同通道敷设的低压电缆非阻燃通讯光缆等应穿入阻燃管或采取其他防火隔离措施
防止各类油浸式互感器事故电容式电压互感器的中间变压器__侧不应装设MOA
防止__并联电容器装置事故关于放电线圈部分放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接
防止接地网和过电压事故变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求主设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求连接引线应便于定期进行检查测试
变电站直流系统配置应充分考虑设备检修时的冗余330KV及以上电压等级变电站及重要的220kV变电站应采用充电浮充电装置蓄电池组的供电方式变电站直流电源供电质量应满足微机保护运行要求
现场端子箱不应交直流混装现场机构箱内应避免交直流接线出现在不同一段或串端子排上
国家电网公司十八项电网重大反事故措施2012修订版规定为防止电力通信网事故通信设备应采用独立的空气开关或直流熔断器供电禁止多台设备共用一只分路开关或熔断器
防止开关柜事故的措施__开关柜应检查泄压通道或压力释放装置确保与设计图纸保持一致
国家电网公司十八项电网重大反事故措施2012修订版规定为防止继电保护事故保护双重化配置时任一套保护装置不应跨接双重化配置的两个网络
防止开关柜事故的措施__开关柜内的绝缘件如绝缘子套管隔板和触头罩等应采用树脂绝缘材料
国家电网公司十八项电网重大反事故措施2012修订版规定为防止继电保护事故新设备投产时应认真编写保护启动方案做好事故预想确保设备故障能可靠切除
应加强外熔断器的选型管理工作要求厂家必须提供合格有效的型式试验报告型式试验有效期为三年户内型熔断器不得用于户外电容器组
国家电网公司十八项电网重大反事故措施基建阶段应注意的问题对基建阶段的特殊运行方式应进行认真细致的电网安全稳定分析制定相关的和
防止变压器冷却系统事故强油循环的冷却系统必须配置两个相互独立的电源并采用自动切换装置
防止各类油浸式互感器事故对于220kV及以上等级的电容式电压互感器其耦合电容器部分是分成多节的安装时必须按照以及进行安装严禁互换
防止GIS开关设备事故220kV及以上电压等级GIS应加装内置
预防变压器火灾事故采用排油注氮保护装置的变压器应采用具有联动功能的的气体继电器
防止变压器绝缘事故11066kV及以上变压器在运输过程中应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪主变就位后制造厂三方人员应共同验收记录纸和押运记录应提供用户留存
防止单芯电缆金属护层绝缘故障电缆通道夹层及管孔等应满足电缆牵引导向的要求11066kV及以上电缆的支架应满足电缆蛇形敷设的要求电缆应严格按照设计要求进行敷设固定
防止变压器绝缘事故220kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应用频响法和低电压短路阻抗测试绕组变形以留原始记录220KV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验对220kV电压等级变压器在新安装时应抽样进行额定电压下空载损耗试验和负载损耗试验
新建或改造的变电所直流系统绝缘监测装置应具备测记和报警功能
防止110kV66kV~500kVSF6绝缘电流互感器事故11.2.2.3110kV及以下互感器推荐直立安放运输220kV及以上互感器必须满足卧倒运输的要求运输时11066kV产品每批次超过10台时每车装10g振动子2个低于10台时每车装10g振动子1个220kV产品每台安装10g振动子1个330kV及以上每台安装带时标的三维冲撞记录仪到达目的地后检查振动记录装置的记录若记录数值超过10g一次或10g振动子落下则产品应返厂解体检查
防止GIS开关设备事故为便于试验和检修GIS的和应设置独立的隔离开关或隔离断口架空进线的GIS线路间隔的和宜采用外置结构
国家电网公司十八项电网重大反事故措施2012修订版规定为防止继电保护事故变压器电抗器非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈
防止电力电缆损坏事故金属护层采取交叉互联方式时应逐相进行导通测试确保连接方式正确金属护层对地绝缘电阻应试验合格过电压限制元件在安装前应检测合格
66kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应用频响法和低电压短路阻抗测试绕组变形以留原始记录对于66kV电压等级的变压器在绝缘有怀疑时应进行现场局部放电试验
国家电网公司十八项电网重大反事故措施2012修订版规定为防止继电保护事故独立的与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地
国家电网公司十八项电网重大反事故措施2012修订版规定为防止各类油浸式互感器事故互感器的二次引线端子应有防转动措施防止外部操作造成内部引线扭断