当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

预防变压器火灾事故,采用排油注氮保护装置的变压器应采用具有联动功能的()的气体继电器。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查变压器响声;  检查变压器油温、 油色、 油面线、 有无渗漏油以及变压器的外壳;  检查变压器引线、 导管、 呼吸器、 保护装置以及外壳接地等;  检查瓦斯继电器, 瓦斯继电器应充满油。  
瓦斯保护;  纵联差动保护;  防御变压器过励磁的过励磁保护;  防御大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护等。  
采用具有速饱和变流器的 BCH 型差动继电器构成变压器纵差动保护。  采用二次谐波制动原理构成变压器纵差动保护  各侧均接入制动绕组  采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵差动保护  
保护装置应动作于断开变压器各侧的断路器  保护装置可以仅动作于断开变压器__侧的断路器  保护装置可以仅动作于断开变压器低压侧的断路器  保护装置可以仅动作于信号  
变压器分接头的位置应符合运行要求,且指示位置正确。  变压器全部电气试验应合格,保护装置整定值应符合规定,操作及联动试验正确。  局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。  冷却装置应试运行正常,联动正确;强迫油循环的变压器、电抗器应启动冷却装置,循环4h以上,并应排完残留空气。  变压器本体应两点接地。  
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;  发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;  发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;  纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。  
变压器加装虹吸过滤器  运行中变压器油添加抗氧化剂  变压器密封充氮  变压器采用油枕隔膜密封保护  
排油注氮启动(触发)功率应大于220V*5A(D  注油阀动作线圈功率应大于220V*6A(D  注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门  动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变断路器开关跳闸、油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护  应采用具有联动功能的双浮球结构的气体继电器  
失灵启动  解复压闭锁  启动变压器保护联跳各侧  变压器保护跳母联(分段)  
10MVA及以上的单独运行变压器,应装设纵联差动保护  6.3MVA及以下的并列运行变压器,应装设纵联差动保护  10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护  2MVA及以上的变压器,当电流速断敏感系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护  
具有联动功能的双浮球  具有联动功能的单浮球  无联动功能的双浮球  无联动功能的单浮球  

热门试题

更多