DL/T619-2012《水电厂自动化元件(装置)及其系统运行维护与检修试验规程》对水电厂压力油系统充油试验的条件是如何规定的?
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力技术监督上岗员《监控自动化技术监督》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
DL/T5003-2005电力系统调度自动化设计技术规程规定下列关于调整厂或机组应具备的基本条件错误
水电机组可调容量宜为额定容量的50%以上;
调整速度与负荷变化相适应,水电机组宜为每分钟培养负荷在额定容量的50%以上;
基础自动化水平高,对于水电厂应具备完善、可靠的机组自动启停控制系统;
应优先选择容量较大、水库调节性能好的水电厂。
水库调度资料主要包括
电网所在地区及水电厂所在流域气象资料
水电厂基本资料
与水库调度工作有关的科研成果
电网水调自动化系统和水电厂水情自动测报系统有关资料
按照国调水调自动化系统运行管理规定通过水调自动化系统每日时将上日电网内统调水电厂运行信息上报上一级调
6
8
10
12
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程规定监测元件或装置的量程应
1/3~2/3;
1/2~2/3;
2/3~3/4。
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程规定压油罐的补气装置用的空
1.0;
1.5;
2.0。
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程规定测量额定转速>100r
3%、2%;
4%、3%;
5%、4%。
尚未建成水调自动化系统的网省调每日时前按照水电厂运行情况逐日统计表规定的内容和格式将重点水电厂运行信
6
8
10
12
尚未建成水调自动化系统的网省调每日8时前按照水电厂运行情况逐日统计表规定的内容和格式将运行信息以电子
直调水电厂
统调水电厂
重点水电厂
地调水电厂
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程规定机组大修时应对V以上的
40;
50;
60。
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程规定自动化元件或装置的可靠
60;
120;
180。
根据统一调度分级管理的原则水调自动化系统分级为
国调水调自动化系统
网调水调自动化系统
省调水调自动化系统
水电厂(站)水调自动化系统
水电厂常用的自动化元件有哪些
接入国调水调自动化系统的水电厂为
国调需要重点掌握信息的水电厂
网省公司重点掌握信息的水电厂
国调需要了解信息的水电厂
网省公司需要了解信息的水电厂
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程对自动化元件四率统计及其计
监测自动化系统设计应以遵循原则并应满足水电厂现代化管理的需求
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程规定监测元件或装置的输出量
4mA~20mA、0~±10V;
4mA~20mA、0~±2V;
4mA~12mA、0~±5V。
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程规定在流量监测元件前后倍的
10;
15;
20。
DL/T619-2012水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程对自动化元件测试误差的分类
已建成水调自动化系统的网省调向国调及上级网调上报水库调度运行月报包含哪些内容
电网所在地区天气情况
重点水电厂主要调度运用过程
重点水电厂月和年累计来水情况说明
重点水电厂月末蓄水蓄能情况
水电厂自动化的内容包括哪些
热门试题
更多
国电发[2002]685号水电厂无人值班的若干规定中规定试行无人值班过程中厂内发生事件自动传呼人员的次数一季度内不应超过次每次之间的间隔时间应大于小时
DL/T5345-2006梯级水电厂集中监控工程设计规范规定梯级集中控制中心计算机监控系统应利用所在水电厂或所在办公大楼的公用电气接地网一般不单独设置接地网当梯级集中控制中心与被控水电厂站或办公大楼总接地网的距离大于接地网最大对角线长度的时梯级集中控制中心计算机监控系统应设单独的接地网接地电阻值应满足有关规范要求
DL/T1009-2006水电厂计算机监控系统运行及维护规程规定监控系统的定期维护工作除定期巡检的内容外还应包括哪些内容
不属于电力二次系统安全防护总体方案规定的调度数据网设备的是
DL/T5345-2006梯级水电厂集中监控工程设计规范规定梯级集中控制中心的供电电源必须可靠应由两路来自不同电源点的馈线供电电源质量应符合要求电压波动范围宜小于
DL/T5391-2007电力系统通信设计技术规定规定在窄带命令系统中被保护线路两端间传送的信息是开关状态的改变断开—投入或投入一断开下列不属于这种保护系统发布命令基本形式的是
属于DL/T5080-1997水利水电工程通信设计技术规程规定的无线通信方式的是
下列不属于DL/T5391-2007电力系统通信设计技术规定规定的利用电力线杆路资源开设光纤通信的光缆结构型式的是
DL/T1009-2006水电厂计算机监控系统运行及维护规程规定仿真系统的内容至少要包括哪些
DL/T822-2012水电厂计算机监控系统试验验收规程规定如何开展计算机监控系统有功功率调节试验
DL/T1009-2006水电厂计算机监控系统运行及维护规程规定控制操作命令无响应处理方法是什么
下列保护中属于下列保护中不属于国电发[2002]685号水电厂无人值班的若干规定试行规定的原动力失效保护的是
DL/T1009-2006水电厂计算机监控系统运行及维护规程规定水电厂计算机监控系统维护人员应经过专业培训应具备哪些业务素质
不属于国电发[2002]685号水电厂无人值班的若干规定试行一文规定的设备保证安全必要的技术措施的项是
DL/T5080-1997水利水电工程通信设计技术规程规定通信设备单独设置接地装置的接地电阻应符合用户交换机接地电阻应不大于Ω
DL/T822-2012水电厂计算机监控系统试验验收规程规定设备现场开箱检查有何要求
DL/T578-2008水电厂计算机监控系统基本技术条件规定计算机监控系统与各调度级的调度自动化系统间通信的任务是什么
DL/T5391-2007电力系统通信设计技术规定规定高频开关整流模块的数量应为
DL/T822-2012水电厂计算机监控系统试验验收规程规定什么是计算机监控系统的电磁兼容性什么是抗干扰度两者有何区别
国电发[2002]685号水电厂无人值班的若干规定试行一文中对交直流电源配置要求说明不正确的一项是
水力发电厂计算机监控系统设计规范规定什么是开环闭环控制
DL/T822-2012水电厂计算机监控系统试验验收规程规定水电厂计算机监控系统一般应有哪些试验验收
DL/T822-2012水电厂计算机监控系统试验验收规程规定调度方式下AGC功能测试包含哪些内容
按DL/T5345-2006梯级水电厂集中监控工程设计规范规定下列中项不是梯级计算机集中监控系统主干网络的主要拓扑结构
DL/T5391-2007电力系统通信设计技术规定规定国家电力调度实时数据网要求其通道不小于
DL/T5345-2006梯级水电厂集中监控工程设计规范规定实行梯级集中监控的各梯级水电厂站与电网调度机构间的远动信息通信数据宜统一通过转发
DL/T822-2012水电厂计算机监控系统试验验收规程规定什么是事件分辨率事件顺序记录与其有何关联
DL/T1009-2006水电厂计算机监控系统运行及维护规程规定部分现地控制单元报警事件显示滞后处理方法是什么
DL/T5345-2006梯级水电厂集中监控工程设计规范规定计算机房梯级集中控制室内绝缘体的静电电位不应大于
DL/T578-2008水电厂计算机监控系统基本技术条件规定自动电压控制或机组无功功率联合控制的调节方式有哪些