当锅炉房所在地区海拔超过( )m时,风烟道系统总阻力应根据当地大气压进行修正。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电除尘灰斗  锅炉房内水平烟道  锅炉房外水平烟道  空预器下部灰斗  
最大频率风向的上风侧  最大频率风向的下风侧  最小频率风向的上风侧  最小频率风向的下风侧  
锅炉房设计总容量应考虑室外管网的热损失  锅炉房进行改建的,其总台数不宜超过5台  每个新建锅炉房(燃煤、燃气、燃油)只能设一个烟囱,其高度应符合烟尘排放浓度要求  燃煤锅炉房总容量为2.8~7MW(不含7MW)时,其烟囱的最低高度应大于35m  
常压燃气锅炉房设置在屋顶,距安全出口的距离为5m  燃煤锅炉房与煤堆场之间的防火间距为7m  采用相对密度(与空气密度的比值)为1的可燃气体为燃料的锅炉房设置在地下二层  地下锅炉房采用耐火极限不低于2.50h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板与储油间分隔开  燃油锅炉房内储油间总储存量为4.00m3,与锅炉房分隔的防火墙上开门时,应设置甲级防火门  
公共建筑用气设备的水平烟道不宜超过6m  水平烟道的坡度应有0.003坡向用气设备  烟囱出口的排烟温度应高于烟气露点15℃以上  烟囱出口应设置风帽或其他防倒风装置  
常(负)压燃油锅炉房可设置在地下二层  燃油锅炉房与其储油间之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔  燃油锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3  燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统  
锅炉房设计总容量应考虑室外管网的热损失  锅炉房进行改扩建,其总台数不宜超过5台  每个新建锅炉房(燃煤、燃气、燃油)只能设一个烟囱,其高度应符合烟囱排风浓度要求  燃煤锅炉房总容量为2.8~7MW(不含7MW)时,其烟囱的最低高度应>35m  
省煤器装设在锅炉尾部烟道内  通常设有水软化装置、除氧装置  燃油锅炉房的日用油箱,使用重油,其容积不应超过5m3  燃气锅炉的调压装置不宜设在地下建筑物内  
热电厂应尽量靠近热负荷中心  近热负荷比较集中的地区  热电厂要有方便的交通条件  锅炉房位置应根据远期规划在扩建端留有余地  位于地质条件较好的地区  
锅炉房设计总容量应考虑室外管网的热损失  锅炉房进行改扩建,其总台数不宜超过5台  每个新建锅炉房(燃煤、燃气、燃油)只能设一个烟囱,其高度应符合烟囱排风浓度要求  燃煤锅炉房总容量为2.8~7MW(不含7MW)时,其烟囱的最低高度应>35m  
燃料矿区的居民区使用的锅炉,燃用12560kJ/kg(3000kcal/kg)以下燃料,最高容许烟尘浓度可放宽至100mg/Nm3(1992年8月1日前安装的锅炉)及8000mg/Nm3(1992年8月1日起立项新安装或更换的锅炉)  每个新建锅炉房只能设一个烟囱,烟囱高度应根据锅炉房总容量,按规定执行  在烟囱周围半径200m的距离内有建筑物时,烟囱应高出最高建筑物3m以上,达不到此要求时,对新安装的锅炉烟尘最高容许排放浓度,二类区可≤200mg/Nm3,三类区可≤250mg/Nm3  锅炉房总容量太于28MW(4t/h)时,其烟囱高度应按环境影响评价要求确定,但不得低于90m  
以采暖、通风和生活负荷为主的锅炉房,一般不设备用锅炉  以生产负荷为主的锅炉房,当非采暖期至少能停用1台锅炉轮流进行检修时,可不设备用锅炉  专供生产及生活用热负荷的锅炉房,应根据生产要求考虑是否需设备用锅炉;当不设备用锅炉将使生产上发生事故或造成较大经济损失时,应没置2台备用锅炉  如按设计规划要求,已落实近期内热负荷将有较大增长时,可选择单台出力较大的锅炉,土建设计时可预留位置,并在辅助设备选择、系统管道等方面均适当加大;对远期可能发展的热负荷在锅炉房设计时不可预留,仅在总图布置上,留出锅炉房发展所需要的场地  

热门试题