你可能感兴趣的试题
应安装在便于检修的地方 应安装在管道的最高处 疏水器的进出口位置应保持水平,不可倾斜安装 疏水器安装时无方向性
直埋敷设热水管道,经计算容许,宜采用无补偿敷设方式 采用套筒补偿器时,应汁算各种安装温度下的补偿器的安装长度,并保证管道在可能出现的最高、最低温度下,补偿器留有不小于10mm的补偿长度 采用波纹管轴向补偿器时,管道上应安装防止波纹管失稳的导向支座 充分利用管道的转角等进行自然补偿
疏水器应装在管道和设备的排水线以上 疏水器安装须采用螺栓连接 疏水器安装应靠近排水点 疏水管道水平敷设时,管道坡向疏水阀,防止水击现象 疏水器前后都要设置截止阀,但冷凝水排入大气时可不设置此阀
不带旁通式 带旁通式 并联式 疏水阀直立安装在管道的最高处
两台或两台以上同型号、同性能的通风机并联或申联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 两台或两台以上不同型号、同性能的通风机并联或串联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 两台或两台以上不同型号、不同性能的通风机并联或串联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 两台或两台以上同型号、不同性能的通风机并联或串联安装,但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定
不同压力或不同介质的疏水管或排水管不能接入同一排水管 为了使管道膨胀伸缩时不致破坏保温层,滑动支座的高度应低于保温层的厚度 地上敷设的热网管道在架空输电线下通过时,管道上方应安装防止导线断线触及管道的防护网 地上敷设的热网管道同架空输电线或电气化铁路交叉时,管网的金属部分(包括交叉点两侧 5m范围内钢筋混凝土结构的钢筋)应接地。接地电阻不大于 4Ω 在水平管道上、阀门的前侧、流量孔板的前侧及其他易积水处,均需安装疏水器或放水阀
应安装在便于检修的地方 可以安装在管道的最高处 疏水器的进出口 位置应保持水平, 不可倾斜安装 疏水器安装时无方向性
应选用合适的管座,不得将管子直接插入; 疏水阀门应严密不漏; 排至室内漏斗的疏水必须在漏斗上加盖; 能有效地排除设备和管道内的疏水。
不同压力或不同介质的疏水管或排水管不能接入同一排水管 为了使管道膨胀伸缩时不致破坏保温层,滑动支座的高度应低于保温层的厚度 地上敷设的热网管道在架空输电线下通过时,管道上方应安装防止导线断线触及管道的防护网 地上敷设的热网管道同架空输电线或电气化铁路交叉时,管网的金属部分(包括交叉点两侧5m 范围内钢筋混凝土结构的钢筋)应接地。接地电阻不大于4Ω 在水平管道上、阀门的前侧、流量孔板的前侧及其他易积水处,均需安装疏水器或放水阀
疏水器安装应在管道和设备的排水线以上 若凝结水管高于蒸汽管道和设备排水线,应安装止回阀 蒸汽管道安装的高差应大于或等于安装疏水装置时所需要的尺寸 蒸汽管道安装时,应高于凝结水管道
吸水管的安装应具有沿水流方向连续上升的坡度接至水泵入口,坡度应不小于0.003 吸水管靠近水泵进口处,应有一长为2~3倍管道直径的管段 对水泵出水管要求管路短捷,出水管阀门处应设支墩,以避免泵体受力 吸水管应设支撑,以保证应有的吸水坡度 吸水管要短,配件及弯头要少,力求减少管道损失