消防电梯的载重量为1000kg 消防电梯从地下二层至顶层的运行时间为45s 消防电梯的井底排水井容量为2m3,排水泵的排水量为30m3/h 在首层消防电梯入口处设有供消防队员专用的操作按钮
排水泵集水井的有效容积不应小于 2 ㎡ 排水泵集水井的有效容积不应大于 2 ㎡ 排水泵的排水量不应大于 10L/s 排水泵的排水量不应小于 10 L/s
消防电梯的井底应设排水设施排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s 消防电梯应每层停靠 建筑高度大于32m的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯 消防电梯应集中设置在同一防火分区内 住宅建筑的消防电梯与防烟楼梯间前室合用,其使用面积不应小于10m²
井底应设置排水设施 排水井容量不小于2m3 消防电梯与普通电梯梯井之间应用耐火极限≥1.5h的隔墙隔开 排水泵的排水量不应小于10L/s
符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯 消防电梯井与相邻电梯井之间应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙 消防电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于5㎡,排水泵的排水量不应小于10L/s
井体外观完好,无渗漏、表面开裂和脱落 井底无杂物和淤泥 采用抽排措施的,液位开关启、停泵标定正确,功能正常 排水井有效容积符合设计要求 采用直排措施的,排水通道畅通,防倒灌措施完好
每层楼划分为四个防火分区,每个防火分区设置一部消防电梯 消防电梯井设置了排水设施,排水井的容量为2.5m3,排水泵的排水量为15L/s 消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.00h的防火墙隔开,隔墙上的门采用乙级防火门 消防电梯从首层到顶层的运行时间为52s
排水泵集水井的有效容量不应小于 2.00m³ 排水泵集水井的有效容量不应小于 3.00m³ 排水泵的排水量不应小于 5L/s 排水泵的排水量不应小于 15L/s