当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防电梯具有防烟、防火和排水等功能。消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量 不小于( )m3,排水泵的排水量不小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防电梯的井底应设排水设施排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s  消防电梯应每层停靠  建筑高度大于32m的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯  消防电梯应集中设置在同一防火分区内  住宅建筑的消防电梯与防烟楼梯间前室合用,其使用面积不应小于10m²  
一共6部消防电梯,分别位于6个不同的防火分区  消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量为1.5 m3  采用耐火极限为3 h防火卷帘  消防电梯与防烟楼梯间合用前室,其使用面积为12 m2  6部消防电梯从首层到顶层的运行时间最长为55 S  
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘  消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于101/s  消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min
  
消防电梯轿厢内设专用电话且通话正常  在首层设供消防队员专用的操作按钮, 用透明罩保护  消防电梯的井底设排水设施, 排水量不小于 10L/ s  消防电梯轿厢内装修采用不燃材料  
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  消防电梯前窒或合用前室的门不允许采用防火卷帘  消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m³,排水泵的排水量不小于10L/s  消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过60s  
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  前室或合用前室的门允许采用防火卷帘  消防电梯间前室的门口不宜设置挡水设施  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于5m3  
建筑高度为33m的教学楼,划分3个防火分区,设置了2部满足疏散要求的消防电梯  消防电梯机房与相邻机房之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙分隔  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量为1.5m³  消防电梯的两路低压电源在每个防火分区配电间内自动切换  
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  前室或合用前室的门允许采用防火卷帘  消防电梯间前室的门口不宜设置挡水设施  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于5m3
  
符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯  消防电梯井与相邻电梯井之间应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙  消防电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口  消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于5㎡,排水泵的排水量不应小于10L/s  
消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,且每个防火分区不少于1台,允许相邻两个防火分区共用l台消防电梯  消防电梯问应设前室,或当防烟楼梯间合用前室,前室或合用前室的门允许采用防火卷帘  消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门  消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定,消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料,消防电梯的载重量不应小于800kg  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s;消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施  
消防电梯井与相邻电梯井之间设置耐火极限2.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用防水、防烟的乙级防火门  消防电梯在2.2m高的设备层未停靠,其他楼层均停靠  消防电梯的井底设置3m³的排水井,排水泵的排水量15L/s  消防电梯轿厢的顶部装修采用铝箔玻璃钢复合材料  
前室应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外  消防电梯的井底设置容量为1m3的排水井  消防电梯从首层到顶层的运行时间为70s  消防电梯前室的建筑面积为6m²  消防电梯井与客梯的电梯井相邻,采用耐火极限为2.0h的防火隔墙,隔墙上设置乙级防火门  
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘  消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s  消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min  
冷库穿堂的消防电梯可以不设置前室  消防电梯前室的照度为5lx  消防电梯间前室兼做病房楼避难间,应采用甲级防火门。  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于10m3  
消防电梯应设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  消防电梯井与相邻其他电梯井之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,隔墙上的门采用乙级防火门  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m³  消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘  
一共6部消防电梯,分别位于6个不同的防火分区  消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量为1.5m3  采用耐火极限为3h防火卷帘  消防电梯与防烟楼梯间合用前室,其使用面积为12m2,且短边不小于2.4m  6部消防电梯从首层到顶层的运行时间最长为55s  
消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘  消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为乙级防火门  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s  消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min  

热门试题

更多