当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式 电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电 气火灾监控设备发送报警信号。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控  
选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 100m  剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端为基本原则  
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时, 探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持;  监控设备应发出监控报警声、 光信号, 并记录报警时间;  监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。  探测器监测区域的温度达到报警设定值时, 探测器的报警确认灯应在 40s 内点亮并保持;  
电气火灾监控设备  剩余电流式电气火灾监控探测器  剩余电流互感器  可燃气体探测器  
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置其下一级配电柜(箱)设置  在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜设置在第一级配电柜(箱) 的出线端  IT系统的配电线路和消防配电线路中宜设置剰余电流式电气火灾监 控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长 度不宜大于100m  
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为450mA  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控  
电气火灾监控设备  剩余电流式电气火灾监控探测器  剩余电流互感器  可燃气体探测器  
剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在最末一级配电柜(箱)的出线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配线路中  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为300mA~500mA  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m  
剩余电流式电气火灾监控探测器设置在低压配电系统首端,并设置在第一级配电柜(箱)的出线端  剩余电流式电气火灾监控探测器报警值设定为300mA  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度为80m  当电气火灾监控探测器探测到线路剩余电流超过设定报警值时,自动切断供电电源  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜在其最末级配电柜(箱)设置  在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置  IT系统的配电线路和消防配电线路中不宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m  
火灾报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统  火灾报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统  火灾报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统  火灾报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统  
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为 400mA  对于泄漏电流大于 500mA 的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的进线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于60m  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为100mA~300mA  剩余电流式电气火灾监控探测器的设置,当供电线路泄露电流大于300mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置  
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400m  对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控  
电气火灾监控设备应能接收来自探测器的报警信号,并在30s内发出声、光报警信号,指示报警部位,显示报警时间。  当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应在30s内发出报警信号。  当被监视部位温度达到报警设定值时,测温式电气火灾监控探测器应在40s内发出报警信号。  当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应30s内发出报警信号。  

热门试题

更多