你可能感兴趣的试题
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,可共用水泵接合器 当建筑髙度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统.供水范围和额定压力 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.80m
消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/ s-15 L/ s 计算 自动喷水灭火系统、 泡沫灭火系统、 水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统, 均应设置消防水泵接合器 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、 窗、 孔、 洞的净距离不应大于 2m 水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称
在建筑的北面设置4个消火栓消防水泵接合器,在南面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 建筑的南面设置3个消火栓消防水泵接合器,在北面设置1个消火栓水泵接合器和2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的北面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,在南面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的南面设置4个消火栓消防水泵接合器,在北面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器
墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m 设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器
高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器 消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器 超过2层或建筑面积大于1000m2的地下建筑应设水泵接合器 高层工业建筑和超过三层的多层工业建筑应设水泵结合器
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、平安阀、放空管、限制阀的依次进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口 设置室内消火栓的五层的厂房(仓库),其室内消火栓给水系统可不设置消防水泵接合器 水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器8L/s的流量经计算确定 水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是安全阀、止回阀、阀门
如止回阀安装方向错误,应按正确方向重新安装 如因水泵接合器控制阀关闭造成,应及时完全打开控制阀 如因冬季余水冻结导致,应采取可靠的防冻措施 止回阀粘连,开启度不够。 如因未正确设置给水系统和分区标识导致消防水泵接合器选择错误,应及时准确标注给水系统和分区,并根据供水系统选择正确的消防水泵接合器
消防水泵接合器处设有标明供水系统、供水范围和额定压力的永久性标志铭牌 消防水泵接合器距最近室外消火栓的距离为32m 墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面的距离为0.7m 共设置2个流量均为15L/S的消防水泵接合器
墙壁水泵接合器安装高度距地面值为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
墙壁水泵接合器安装高度距离地面宜为1.1m,且不应安装在玻璃幕墙下方 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.7m,且不应小于井盖的直径 消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为5~40m
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车接近和使用的地点 墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m 消防水泵接合器永久性标志铭牌不应标识其所对应的消防给水系统 消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m 消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方 消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为3.0m 消防水泵接合器距地面的高度为0.7m
每个水泵接合器的流量应按照每秒10-15L计算 在消防车供水范围内的分区,应分别设置水泵接合器 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点 水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离为15-40 米
消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为 20m 消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方 消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为 30m 消防水泵接合器距地面的高度为 07m
消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、放空管、止回阀、安全阀、控制阀的顺序进行 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识 安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径; 地下消防水泵接合器井设置了防水和排水措施。