当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算  消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  消防水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时可以适当减少  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算  临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应集中设置,便于维护管理  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离为15m-40m  
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火  火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火  灭火时通过水泵接合器给消防车供水  火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大干0.4m,且不应小于井盖的半径  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算  水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少  水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m  
墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m  组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行  止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统  消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m  
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少.  消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m  设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器  
应安装在便于消防车接近使用的地点  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m  地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径  
应安装在便于消防车接近使用的地点  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于 2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离为 5m-40m  地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径  
止回阀的安装方向应使消防用水从室内流到室外消防车  地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小 于井盖的直径  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施  
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.1m  通过消防给水泵供水进行试验验证,核实消防水泵接合器的供水能力  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  水泵接合器对不同系统供水时,必须标明水泵接合器的供水方向  
墙壁水泵接合器安装高度距地面值为1.1m   组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行   止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统   消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m  
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m。  组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。  止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。  消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。  
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车接近和使用的地点  墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  消防水泵接合器永久性标志铭牌不应标识其所对应的消防给水系统  消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火  火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火  灭火时通过水泵接合器给消防车供水  火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  
消防水泵接合器分为组装式和整体式  消防水泵接合器接口的位置应方便操作  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置  消防水泵接合器处应设置永久性铭牌  
消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~30m  无设计要求时,墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  地安装下水泵接合器时应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  
应安装在便于消防车接近使用的地点  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方  墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m  距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m  地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径  
墙壁水泵接合器安装高度距离地面宜为1.1m,且不应安装在玻璃幕墙下方  消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.7m,且不应小于井盖的直径  消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为5~40m  

热门试题

更多