当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

设计了加压送风的楼梯间、前室或合用前室,其外窗(面积小于规范要求的值)是不是只能设为固定窗?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防烟楼梯间的前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟  防烟楼梯间的前室有不同朝向且开口净面积不小于2.0m2的可开启外窗  防烟楼梯间的合用前室有不同朝向且开口净面积不小于3.0m2的可开启外窗  以上所有选项  
合用前室可开启外窗面积不小于2m2  防烟楼梯间前室可开启外窗面积不小于前室面积的2%  长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不小于3㎡  靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不小于2㎡  
采用自然通风的楼梯间,还应在其最高部位设置有效面积不小于1.0 ㎡的可开启外窗或开口  机械加压送风系统中,楼梯间应设常开送风口,前室应设常闭送风 口  剪刀楼梯的两个楼梯间的机械加压送风系统应分别独立设置  合用前室只能采用机械防烟  只对前室采取机械加压送风的防烟楼 梯间,必须限制前室的送风口的位置,防止前室产生烟气与新风混合并进入 楼梯间  
该建筑防烟楼梯间自然排烟开窗面积不足,可将每层开窗面积增至0.40平方米  该建筑防烟楼梯间不应采用自然排烟,应增设机械排烟设施  该建筑合用前室自然排烟开窗面积不足,可将开窗面积增大为每层3.00平方米  该建筑合用前室自然排烟开窗面积不足,可增设机械加压送风设施,并取消自然排烟口。  
建筑高度 40m 的高层办公楼,防烟楼梯间合用前室采用自然通风,可开启外窗面积为 3 ㎡  建筑高度 60m 的高层办公楼,防烟楼梯间合用前室采用自然通风,设有两个不同朝向的可开启外窗,每个外窗面积 4 ㎡  建筑高度 80m 的高层住宅,防烟楼梯间独立前室采用自然通风,设有两个不同朝向的可开启外窗,每个外窗面积 3 ㎡  建筑高度 80m 的高层住宅,防烟楼梯间独立前室采用机械加压送风系统,送风口设置在前室的顶部  
采用合用前室时,楼梯间、合用前室共用一套机械加压送风系统  采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统分别独立设置  设置机械加压送风系统的楼梯间前室送风口,设置手动开启装置  128m的旅馆建筑,其机械加压送风系统竖向分段独立设置,每段高度64m  
合用前室设置了2个面积为3m2且不同朝向的外窗,楼梯间采用自然通风方式防烟  防烟楼梯间前室采用全敞开式阳台,楼梯间采用自然通风方式防烟  防烟楼梯间前室的机械加压送风口设置在前室入口墙面上,楼梯间采用自然通风方式防烟  合用前室的机械加压送风口设置在前室顶部,楼梯间采用自然通风方式防烟  
防烟楼梯间开窗采用自然排烟方式,合用前室采用机械加压  防烟楼梯问开窗与合用前室均采用自然排烟方式  防烟楼梯间采用机械加压,合用前室采用自然排烟方式  防烟楼梯间与合用前室均采用机械加压  
该建筑带独立前室的防烟楼梯间可采用自然通风方式。  合用前室设有不同朝向的可开启外窗,满足自然通风的要求,所以该合用前室无需设置机械加压送风系统  该建筑中两部疏散楼梯及其独立前室合用前室都必须采用机械加压送风系统。  该建筑前室与走道之间的压差为40pa  
防烟楼梯间大于合用前室  走廊大于防烟楼梯间  走廊大于合用前室  房间大于防烟楼梯间  
防烟楼梯间独立前室,设置两个面积为 2.0 ㎡的不同朝向的外窗,楼梯间未设置任何防烟设施  防烟楼梯间前室采用机械加压送风系统,前室顶部设置机械加压送风口,楼梯间采用自然通风系统  防烟楼梯间前室和楼梯间均采用机械加压送风系统,采用混凝土风道进行送风,设计风速 15m/s  前室和楼梯间均采用自然通风系统,前室设置 1 个 3.0 ㎡的外窗,楼梯间的外墙上每层设置 1 个 1. 0 ㎡的可开启外窗  
建筑高度32m的老年人照料设施,防烟楼梯间前室采用全敞开式阳台,楼梯间未设防烟系统  建筑高层86m的住宅,合用前室设置两个3㎡不同朝向的外窗,楼梯间未设防烟系统  建筑高度46m的办公楼,合用前室的机械加压送风口设置在正对前室入口的墙面,楼梯间未设防烟系统  建筑高度66m的综合楼,楼梯间以及合用前室均采用机械加压送风系统  
独立前室和合用前室都可以不设机械加压送风系统的防烟设施  独立前室和合用前室都应设机械加压送风系统的防烟设施  独立前室可以不设机械加压送风系统的防烟设施,合用前室应设机械加压送风系统的 防烟设施  无论前室如何设置,都不符合规定,因为该建筑楼梯间不能采用自然通风的防烟方式  
某高度 80 米的公共建筑采用了剪刀楼梯间,前室分别独立设置,前室的加压送风口位于前室的顶部。 此时其楼梯间可采用自然通风方式  建筑高度 45 米的写字楼,其楼梯间的前室分别独立设置。每个独立前室设有两个不同方向的可开启外窗且两个不同朝向的外窗的面积之和不小于 2 平方,此时该建筑的楼梯间可不设置防烟系统  设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开的加压送风口或自垂百叶送风口,前室应设置常闭加压送风口。  设置机械加压送风系统的场所,前室应每层设一个常开的风口  
防烟楼梯间及防烟楼梯间的前室均设置加压送风系统  仅防烟楼梯间的前室设置加压送风系统  仅防烟楼梯间设置加压送风系统  防烟楼梯间前室设置机械排烟系统  
防烟楼梯间前室不应小于2.0m2,合用前室不应小于3.0m2  防烟楼梯间前室不应小于1.0m2,合用前室不应小于3.0m2  防烟楼梯间前室不应小于1.0m2,合用前室不应小于2.0m2  防烟楼梯间前室不应小于2.0m2,合用前室不应小于2.0m2  
防烟楼梯间压力>合用前室压力>合用前室外的走道压力  合用前室压力>合用前室外的走道压力>防烟楼梯间压力  合用前室外的走道压力>防烟楼梯间压力>合用前室压力  合用前室外的走道压力>合用前室压力>防烟楼梯间压力  
系统负担层数<20层,消防电梯的前室的加压送风量为25000~30000m3/h  加压送风量应乘以修正系数  系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,合用前室加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,合用前室加压送风量为25000~30000m3/h  
对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”  前室和合用前室加压送风时,前室“+”。走廊“-”  防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++”  防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“-”  
系统负担层数<20层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数为20~30层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h  

热门试题

更多