你可能感兴趣的试题
1kV 以上与 1kV 及以下的电缆 同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆 应急照明与其他照明的电缆 电力电缆与非电力电缆
原则上66kV以下与66kV及以上电压等级电缆宜分开敷设 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置,不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设 通信光缆应布置在最上层且应设置防火隔槽等防护措施。
原则上66kV以下与 66kV 及以上电压等级不应配置在同一层支架上 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 同通道敷设的电缆应按电缆等级的高低从上向下分层布置 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设 通讯光缆应布置在最下层且应设置防火隔艹等防护措施
电缆支架的同层横担应在同一水平上 电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐 __电缆在下,低压在上 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流三芯电力电缆在桥架上不宜超过一层
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过2层。 交流三芯电力电缆,在普通支架上不宜超过1层;在桥架上不宜超过2层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并加以固定。 交流单芯电力电缆,当按紧贴正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。
同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆 强电和弱电电缆 应急照明和其他照明的电缆 同一电压等级的电力电缆
最小弯曲半径应为电缆外径的12倍;交联聚氯乙烯绝缘电力电缆:多芯应为15倍,单芯为20倍。 电缆下部距离地面高度在50mm以上。 控制电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。 交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上,呈品字形敷设。 电力电缆与控制电缆可以配置在同一层支吊架上。
电力电缆和控制电缆可以配置在同一层支架上 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置, 不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设 交流单芯电缆穿越的闭合管、孔应采用非铁磁性材料
当同一重要回路的工作电缆与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上 支架层数受通道空间限制时,35kY及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,不应按相同的上下排列顺序原则来配置 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆的顺序排列
电力电缆和控制电缆可以配置在同一层支架上 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置, 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设 交流单芯电缆穿越的闭合管、孔应采用非铁磁性材料
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流多芯电力电缆在桥架上不宜超过2层 严禁电缆与热力管道平行敷设
控制电缆在普通支架上不宜超过三层 电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐 __电缆在上,低压在下 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过 2 层。 交流三芯电力电缆, 在普通支架上不宜超过 1 层; 在桥架上不宜超过 2 层。 交流单芯电力电缆, 应布置在同侧支架上,并加以固定。 交流单芯电力电缆, 当按紧贴三角形排列时, 应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。