不宜在同一层电缆桥架上敷设电缆,下列答案中哪些是正确的?()Ⅰ.1kV以上和1kV以下的电缆。Ⅱ.同一路径向一级负荷供电的双回路电源电缆。Ⅲ.正常电源与应急电源电缆线路。Ⅳ.强电电缆和弱电电缆。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

1kV 以上与 1kV 及以下的电缆  同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆  应急照明与其他照明的电缆  电力电缆与非电力电缆  
原则上66kV以下与66kV及以上电压等级电缆宜分开敷设  电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上  同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置,不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施  重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设  通信光缆应布置在最上层且应设置防火隔槽等防护措施。  
原则上66kV以下与 66kV 及以上电压等级不应配置在同一层支架上  电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上  同通道敷设的电缆应按电缆等级的高低从上向下分层布置  重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设  通讯光缆应布置在最下层且应设置防火隔艹等防护措施  
电缆支架的同层横担应在同一水平上  电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐  __电缆在下,低压在上  强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下  交流三芯电力电缆在桥架上不宜超过一层  
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过2层。  交流三芯电力电缆,在普通支架上不宜超过1层;在桥架上不宜超过2层。  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并加以固定。  交流单芯电力电缆,当按紧贴正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。  
同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆  强电和弱电电缆  应急照明和其他照明的电缆  同一电压等级的电力电缆  
最小弯曲半径应为电缆外径的12倍;交联聚氯乙烯绝缘电力电缆:多芯应为15倍,单芯为20倍。  电缆下部距离地面高度在50mm以上。  控制电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。  交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上,呈品字形敷设。  电力电缆与控制电缆可以配置在同一层支吊架上。  
电力电缆和控制电缆可以配置在同一层支架上  同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置, 不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施  重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设  交流单芯电缆穿越的闭合管、孔应采用非铁磁性材料  
当同一重要回路的工作电缆与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上  支架层数受通道空间限制时,35kY及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上  在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,不应按相同的上下排列顺序原则来配置  应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆的顺序排列  
电力电缆和控制电缆可以配置在同一层支架上  同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置,  重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设  交流单芯电缆穿越的闭合管、孔应采用非铁磁性材料  
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上  电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上  强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下  交流多芯电力电缆在桥架上不宜超过2层  严禁电缆与热力管道平行敷设  
控制电缆在普通支架上不宜超过三层  电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐  __电缆在上,低压在下  强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上  
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;  交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。  电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;  
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过 2 层。  交流三芯电力电缆, 在普通支架上不宜超过 1 层; 在桥架上不宜超过 2 层。  交流单芯电力电缆, 应布置在同侧支架上,并加以固定。  交流单芯电力电缆, 当按紧贴三角形排列时, 应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。  