某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

超__电厂;  亚临界电厂;  临界电厂。  
控制负荷专用的蓄电池组的电压宜采用110V或220V;  动力负荷和直流事故照明负荷专用蓄电池组的电压宜采用220V;  蓄电池组在正常浮充电方式下,直流母线电压应为直流系统额定电压的110%;  动力负荷系统的直流母线电压允许在直流系统额定电压的变化范围是85%~110%。  
超__电厂  亚临界电厂  临界电厂  
本工程控制保护、监控系统直流负荷的事故放电计算时间应为3h;  本工程氢密封油泵的事故放电计算时间应为2h;  本工程直流润滑油泵的事故放电计算时间应为3h;  UPS的事故放电计算时间为0.5h。  
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;  发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;  发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;  纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。  
Ⅰ类电动机应装设9~10s的低电压保护;  Ⅱ类、Ⅲ类电动机应装设0.5s的低电压保护;  Ⅰ类电动机低电压保护的电压整定值应为额定电压的45%~50%;  Ⅱ类、Ⅲ类电动机低电压保护的电压整定值与工类电动机相同。  
发电机定子接地保护,带时限动作于信号,也可动作于发电机减功率;  发电机定子绕组过负荷的反时限部分应动作于解列或程序跳闸;  发电机励磁回路一点接地、频率异常、励磁电流异常下降或消失等异常运行方式,保护动作于停机,宜采用程序跳闸方式;  发电机励磁绕组过负荷保护的反时限部分应动作于解列。  本工程发电机保护TA变比为15000/5A,5P20,发电机定子额定电流10190A,发电机次暂态电抗Xd"=16.01%,请根据上述已知条件回答下列有关定子绕组过负荷保护问题。  
__厂用工作变压器应装设电能表;  __启动/备用变压器应装设电能表;  低压厂用变压器可装设电能表;  低压电动机均应装设电能表。  