你可能感兴趣的试题
主电工作状态指示灯常亮 显示器显示火警报警时间、部位等信息 显示器显示监管报警时间、部位等信息 专用监管总指示灯点亮
控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在100s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间
其控制器应有主、备电源转换功能。 控制器使用备用电源1h,用备用电源能启动速放装置。 主、备电源在控制器上应有显示。 主、备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作。
对火灾自动报警系统进行季度功能检查 更换火灾报警控制器定电源线路的熔断器 按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电 对火灾自动报警系统进行季度功能测试
压力变换器 切换变速器 气动位置控制器 主燃气变送气
自动切换装置设置在变电站内 自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内 主备电源自动切换时间为20s 主备电源自动切换时间为25s
表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
对火灾自动报警系统进行季度功能检查和测试 更换火灾报警控制器电源线路的熔断器 按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电 火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态 火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换
表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面:用微湿的软布擦拭控制器机箱 设备启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况 检查监控器的打印纸足否缺失,如缺失应予以更换 进行监控器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器应在 100s 内发出故障信号 使控制器与主电源之间的连线断路,控制器应在 100s 内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器应在 100s 内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器应在 100s 内发出故障信号
主机开机正常运行时,指示灯面板的主电工作指示灯应为绿灯常亮,通过指示灯、文字等信息能够判断出可燃气体报警控制器处于备电工作状态 打开可燃气体报警控制器备用电源,关闭可燃气体报警控制器主电源,可燃气体报警控制器报有主电故障事件,同时主电故障灯点亮、备电工作灯点亮 打开可燃气体报警控制器主电源,关闭可燃气体报警控制器备用电源,可燃气体报警控制器报有备电故障事件,同时备电故障灯点亮、主电工作灯点亮 使独立式可燃气体报警控制器或可燃气体探测器发出报警信号,可燃气体报警控制器应有报警事件发生,并有具体发生时间、具体发生位置 断开可燃气体报警控制器和点型可燃气体探测器之间的连接线,可燃气体报警控制器应有报警事件发生,并有具体发生时间、具体发生位置
电源正常工作状态 主电故障状态 备电故障状态 备电欠压故障状态
火灾报警控制器 消防电动装置 输入/输出模块 消防电气控制装置
表面清洁时,用吸尘器吸除控制器的操作面板,控制开关,机箱的灰尘,用微湿的软布擦拭控制器机箱 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换