你可能感兴趣的试题
可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路 人工煤气探测器可安装在保护区顶部 可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区内的火灾声光警报器 天然气探测器可安装在防护区的下部
可燃气体探测报警系统宜独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾自动报警系统 图形显示装置中可燃气体报警控制器的报警信息与火灾报警信息的显示应有区别 当探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可不设置在消防控制室内
可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成 可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器 可燃气体探测器应直接接入火灾报警控制器的探测器回路 由可燃气体报警控制器将报警信号传输至消防控制室的图形显示装置或集中火灾报警控制器,但其显示应与火灾报警信息有区别
可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在消防控制室内 探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测器回路
对多线制可燃气体报警控制器,应将所有回路的可燃气体探测器与控制器相连接 对总线制可燃气体报警控制器,应将任一回路的可燃气体探测器与控制器相连接 应切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,接通电源,使控制器处于正常监视状态 应接通可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,接通电源,使控制器处于正常监视状态
能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近有人值班的场所 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路 探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成。 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,可由可燃气体报警控制器联动实现。 可燃气体的报警信号可由探测器直接传给火灾报警控制器 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在消防控制室内
可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路 可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器 人工煤气探测器可安装在保护区的顶部 天然气探测器可安装在保护区的下部
可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体探测器应同时接入可燃气体报警控制器和火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体探测器不应直接接入可燃气体报警控制器,应先接入火灾报警控制器的探测器回路
可燃气体报警控制器的检测精度应不低于±5%LEL 可燃气体报警控制器的响应时间应不大于30s 可燃气体报警控制器的恢复时间应不大于60s 可燃气体检测报警系统报警时可燃气体报警控制器应有声、光报警功能。报警声级为(85~105)dB。一级报警声音与二级报警的声音应不相同 可燃气体检测报警系统报警时可燃气体报警控制器应有两级报警。当需要采取联锁保护时,应在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。一级报警应在(5~25)%LEL范围内可设定,二级报警应固定为50%LEL 可燃气体检测报警系统应每一台可燃气体探测器配备一__立的可燃气体报警控制器并带有两段报警控制输出,每一台可燃气体探测器配备一__立的可燃气体报警控制器能独立工作,以保证分区域控制切断供气气源
可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中 控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别 可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,其报警信号应接入 DCS 等生产控制系统
E 可燃气体探测器探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空 间的中间部位或顶部
检查消防联动控制器最大负载功能时,应至少使50个输入/输出模块同时处于动作状态 检査火灾报警控制器最大负载功能时,应至少任一总线回路上10只火灾探测器同时处于火灾报警状态 检查可燃气体报警控制器最大负载功能时,应至少使5只可燃气体探测器同时处于报警状态 气体灭火控制器调试时,输人启动设备的模拟反馈信号,控制器应在10s接收并显示
可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,可以由消防联动控制器联动实现 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置上显示,并与火灾报警信息的显示保持一致
主机开机正常运行时,指示灯面板的主电工作指示灯应为绿灯常亮,通过指示灯、文字等信息能够判断出可燃气体报警控制器处于备电工作状态 打开可燃气体报警控制器备用电源,关闭可燃气体报警控制器主电源,可燃气体报警控制器报有主电故障事件,同时主电故障灯点亮、备电工作灯点亮 打开可燃气体报警控制器主电源,关闭可燃气体报警控制器备用电源,可燃气体报警控制器报有备电故障事件,同时备电故障灯点亮、主电工作灯点亮 使独立式可燃气体报警控制器或可燃气体探测器发出报警信号,可燃气体报警控制器应有报警事件发生,并有具体发生时间、具体发生位置 断开可燃气体报警控制器和点型可燃气体探测器之间的连接线,可燃气体报警控制器应有报警事件发生,并有具体发生时间、具体发生位置
探测一氧化碳的气体探测器可设置在被保护空间的顶部 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于 60m 可燃气体探测器的保护半径过大可能会降低探测器的灵敏度
可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中 控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别 可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,其报警信号应接入 DCS 等生产控制系统 E 可燃气体探测器探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空 间的中间部位或顶部
可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入 电气火灾监控系统宜自动切断供电电源 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器
可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路 探测天然的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式 能将报警信号传输至消防控制室时, 可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人 值班的场所