干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为(  );对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行  水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力  水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系统最大工作压力  气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力  气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格  
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行  水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力  水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系 统最大工作压力  气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力  气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故 可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择一方式进行试验  
水压强度试验压力的1/3  水压强度试验压力的1/2  水压强度试验压力的2/3  水压强度试验压力的3/4  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
对灭火剂输送管道, 应取水压强度试验压力的 2/3  对气动管道, 应取驱动气体储存压力。  进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3mi n 内压力降不超过试验压力的 10%为合格。  试验时, 应逐步缓慢增加压力, 当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异状或泄露, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级升压 3mi n, 直至试验压力。 保压检查管道各处无变形、 无泄漏为合格。  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采纳空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
水压强度试验前进行了预试验,试验压力为0.2Mpa  水压强度试验压力为4MPa  灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,直接进行气密性试验  取水压强度试验压力的2/3,对气动管道进行气密性试验时  
进行气密性试验时,压力升至规范要求的试验压力值用时119s  达到规范要求的试验压力后,关断试验气源,3min内压力下降不超过试验压力的10%  灭火剂输送管道的气密性试验介质为空气,试验压力为8.8MPa  气动管道的气密性试验压力为驱动气体储存压力的1.1倍  
对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3;  对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。  进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。  关断试验气源5 min内压力降不超过试验压力的10%为合格  
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气  灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验  灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  