当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故 可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择一方式进行试验  
模拟启动试验  气压严密性试验  强度试验  水压严密性试验  模拟验收试验  
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验  灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s  水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格  气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力  
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力  吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s  灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80%  管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格  进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
低压二氧化碳灭火系统应取5.0MPa作为水压强度试验压力  七氟丙烷灭火系统应取2倍系统最大工作压力作为水压强度试验压力  七氟丙烷灭火系统气压强度试验前必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  气密性试验前应进行吹扫,管道末端的气体流速不应小于20m/s  
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa  低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验  二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力  气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采纳空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
水压强度试验前进行了预试验,试验压力为0.2Mpa  水压强度试验压力为4MPa  灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,直接进行气密性试验  取水压强度试验压力的2/3,对气动管道进行气密性试验时  
强度  气压严密性  模拟启动  模拟喷气  
水压强度试验压力应取10.05MPa  气密性试验压力应取6.3MPa  当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  
进行气密性试验时,压力升至规范要求的试验压力值用时119s  达到规范要求的试验压力后,关断试验气源,3min内压力下降不超过试验压力的10%  灭火剂输送管道的气密性试验介质为空气,试验压力为8.8MPa  气动管道的气密性试验压力为驱动气体储存压力的1.1倍  
管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力  
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气  灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验  灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  

热门试题

更多