下列对__二氧化碳灭火系统管道气密性试验的方法和结果判定中,符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水压强度试验压力取15.0MPa  当水压强度试验条件不具备,采用气压强度试验代替  气压强度试验压力取1.15倍水压强度试验压力  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道未进行气密性试验  
__系统管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力  公称直径等于或小于70mm的管道,宜采用螺纹连接  管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置, __系统应为19MPa±0.95MPa  管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置, 低压系统应为 2. 38MPa ±0. 12MPa  低压系统管道及其附件应能承受2.5MPa的压力  
常温  0℃~-4℃  -4℃~-18℃  -18℃~-20℃  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故 可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择一方式进行试验  
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验  灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s  水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格  气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
低压二氧化碳灭火系统应取5.0MPa作为水压强度试验压力  七氟丙烷灭火系统应取2倍系统最大工作压力作为水压强度试验压力  七氟丙烷灭火系统气压强度试验前必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  气密性试验前应进行吹扫,管道末端的气体流速不应小于20m/s  
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa  低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验  二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力  气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  
模拟喷气试验宜采用手动启动方式  IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验  
__二氧化碳灭火系统宜采用氮气进行模拟喷气试验  IG541混合气体灭火系统采用IG541混合气体,试验采用的储存容器数为防护区设计用量的所需容器总数的5%且不少于1个  低压二氧化碳灭火系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%  模拟喷气试验宜采用自动启动方式  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采纳空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
水压强度试验前进行了预试验,试验压力为0.2Mpa  水压强度试验压力为4MPa  灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,直接进行气密性试验  取水压强度试验压力的2/3,对气动管道进行气密性试验时  
喷放二氧化碳之前,应联动关闭中央空调系统  喷放二氧化碳之前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口  喷放二氧化碳之前,应关闭送(排)风机  喷放二氧化碳之前,应联动打开空调系统管道中的防火阀  
管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力  
管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未参解过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验  
__二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  卤代烷灭火系统  

热门试题