你可能感兴趣的试题
本区域内无需要手动控制的消防联动设备 设置的场所只有值班人员可以进入 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上部分显示 自动火灾报警控制器可手动启动相应的消防设备 自动火灾报警控制器能部分接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号
区域报警系统 集中报警系统 控制中心报警系统 手动报警
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统采用专用测试仪表或其他方式, 对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号. 火灾自动报警控制器应发出声光报警信号, 并启动自动喷水灭火系统 湿式系统开启末端试水装置, 流量保持 0. 94L/s~1. 5L/s, 水流指示器、 报警阀、 压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作, 并有相应动作信号反馈 干式系统模拟 1 只喷头的排气量排气, 报警阀、 压力开关、 水力警铃和消防水泵等及时动作, 并有相应的动作信号反馈 采用电动启动的雨淋系统, 模拟火灾自动报警系统输入各类火灾探测信号, 雨淋报警阀打开, 压力开关动作, 消防水泵启动, 并有相应动作信号反馈
空调送风 排烟风机 加压送风机 防排烟阀 电动挡烟重壁
采用模拟火灾信号启动系统,相应的分区雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号 当为手动控制时,以手动方式进行1次~2次试验,当为自动控制时,以自动方式进行1次~2次试验 采用传动管启动的系统,启动1只喷头,相应的分区雨淋报警阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号 系统的响应时间、作压力和流量应符合设计要求
模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度 手动开启风机,风机应正常运转30min,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕 模拟火灾,同一防烟分区的排烟阀应联动开启,阀门开启后应能联动相应的排烟风机启动
将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态 将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态 设置为手动控制状态 设置为自动控制状态
加压送风口 加压送风机 排烟口 排烟风机 电动自然排烟窗
将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态 将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态 设置为手动控制状态 设置为自动控制状态
加压送风口 、加压送风机 排烟口 排烟风机 电动自然排烟窗
由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统 由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统 由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统
使同一防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器报警,空调系统的电动防火阀关闭 按下一只火灾报警按钮,同时按下一只消火栓按钮,相应消火栓泵启动 使某报警区域内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该报警区域内的所有常开防火门关闭 使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,并使湿式自动喷水灭火系统报警阀组的压力开关动作,相应喷淋泵启动
加压送风口 加压送风机 排烟口 排烟风机 电动自然排烟窗