下列自动喷水灭火系统,要求配水管道充水时间不宜大于 2min 的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

雨淋系统  干式系统  双连锁预作用系统  自动喷水-泡沫联用系统  
预作用双连锁系统充水时间不大于1min  干式自动喷水灭火系统充水时间不大于2min  预作用单连锁系统充水时间不大于2min  雨淋系统充水时间不大于2min  
雨淋系统的配水管道充水时间不宜大于 2min  由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于 2min  由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于2min  干式系统的配水管道充水时间不宜大于 1min  
经对照检查,管道材质、管径、接头,管道连接方式以及采取的防腐、防冻等措施,符合消防技术标准和消防设计文件要求;报警阀后的管道上可安装其他用途的支管、水龙头  经测量,管道横向安装坡度为0.002~0.005,且坡向进水管;相应的排水措施设置符合规定要求。  经测量,管道支架、吊架、防晃支架,固定方式、设置间距、设置要求等符合消防技术标准规定。  经测量,干式系统其配水管道充水时间不宜大于1min  雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min。  
短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于 20mm  干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 2min;  雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min。  干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于 10mm。  水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 5‰  
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2 min  由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1 min  仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2 min。  仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1 min  预作用系统其配水管道充水时间不宜大于2 min  
干式系统配水管道充水时间不宜大于 2min  预作用系统配水管道充水时间不宜大于 1min  雨淋系统配水管道充水时间不宜大于 1min  以上说法均不正确  
干式系统配水管道充水时间为1.5min  由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间为1min  雨淋系统配水管道充水时间为1.5min  仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间为1.5min  
生活或生产给水管道的,不宜大于3.0m/s  消火栓系统及消防给水管道的,不宜大于2.5m/s  自动喷水灭火系统给水管道的,不宜大于2.5m/s  自动喷水灭火系统给水管道的,不宜大于5.0m/s  当有防噪声要求,且管径不大于25mm时,生活给水管道内的水流速度,可采用0.8~1.0m/s  
作用面积为 200 ㎡  喷水强度为 6L/min.㎡  配水管道充水时间 2min  配水管道的工作压力 1.20MPa  采用铜管供气管道,管径为 12mm  
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施  短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm  配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只  干式系统、预作用系统的供气管道不应采用钢管  干式系统配水管道充水时间不宜大于2min  