你可能感兴趣的试题
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。 采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa 采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器 采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀
充气传动管应在传动管最高点设置冷凝器和汽水分离器 液动传动管应在传动管最低点设置自动排气阀 采用传动管启动的水喷雾系统,传动管连接的是闭式喷头,系统属于开式系统 火灾时闭式喷头爆裂,液动传动管内的水流出,达到有效灭火的目的
传动管宜采用钢管,长度不宜大于 300m 传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于 3.5m 电气火灾不应采用液动传动管 在严寒与寒冷地区,不应采用液动传动管 传动管的公称直径宜为 20mm~30mm
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
传动管启动水喷雾灭火系统以传动管为火灾探测系统 根据传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管 充液传动管上安装的是闭式喷头,充气传动管上安装的是开式喷头 传动管启动水喷雾灭火系统适用于防爆场所
传动管采用钢管公称直径为20mm 传动管上闭式喷头组件之间的距离为3m 东北工业厂房的室外不应采用液动传动管 电气火灾不应采用液动传动管
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫一水喷雾联用系统
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统。 火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或者是感温探测器发出。 准工作状态下,雨淋阀前后的管道中都应充满水。 隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能
电动启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 传动管启动水喷雾灭火系统 泡沫-水喷雾联用系统
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
泡沫-水喷雾联用系统 固定式水喷雾灭火系 传动管启动水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统
可使用用撞击型或离心雾化型水雾喷头 可采用手动控制和应急机械启动两种控制方式 应采用压缩空气传动管,并采取防止冷凝水积存的措施 不应采用液动传动管,但应保证水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
传动管内的介质可选择水或者是空气 传动管的长度不宜大于300m 传动管上的喷头为开式喷头 雨淋阀由火灾报警控制器打开 系统宜选择离心雾化型水雾喷头
水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式 水喷雾灭火系统的雨淋阀可由电控信号、传动管液动信号或传动管气动信号进行开启 水喷雾灭火系统的火灾探测器可采用缆式线型定温型、空气管式感温型或闭式喷头 水喷雾灭火系统由水源、供水泵、管道、过滤器、水雾喷头组成