减压阀的设置应符合的要求,正确的有( ):

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

减压阀应设置在报警阀组入口后  当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀  垂直安装的减压阀,水流方向宜向下  比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装  
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加  减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65%  测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求  减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求  
各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求  应设有明显的启闭标志  消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用  减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  减压阀处应有压力试验排水设施  
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。  减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。  减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级.  减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。  
减压阀后应设置压力试验排水阀  过滤器和减压阀前后应设压力表,最大量程宜为设计压力的2倍  垂直安装的减压阀,水流方向宜向下  减压阀入口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的5倍  
减压阀应设置在有双向流动的输水干管上  每个供水分区应至少有两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀  当压力超过1.2MPA时,宜采用先导式减压阀  采用减压联减压时,不应大于两级  
减压阀设置在报警阀后, 且设置了备用减压阀  减压阀在小流量、 设计流量和设计流量的 120%时噪声没有明显增加  减压阀的水头损失不小于设计阀后静压和动压差  减压阀的进口处设置的过滤器, 过滤器的孔网直径为 4. 5 目/cm² , 过流面积的管道截面积的 5 倍  
减压阀安装应在供水管网试压.冲洗合格后进行  减压阀前后应设置过滤器  减压阀处应有压力试验用排水设施  减压阀前后应安装压力表  
减压阀的公称直径可与管道管径不一致  减压阀前应设阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道补偿器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门  减压阀节点处的前后应装设压力表  比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;设置减压阀的部位,地面宜有排水设施  
减压阀设置在报警阀组入口后  减压阀出口处设置过滤器,孔网直径为5目/cm2  过滤器前、后分别设压力表  过滤器后和减压阀前设置控制阀门  
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀  为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表  减压阀无方向性,安装时可以任意安装  波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装  为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀  
减压阀应设置在报警阀入口后  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。  减压阀前应设置压力试验排水阀  减压阀前应该设置压力表  
减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致  应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀  可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上  
减压阀应设置在报警阀组入口后  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装  减压阀前应设置压力试验排水阀  减压阀前后都应该设置压力表  
减压阀前后端安装阀门  对减压阀设置旁通阀  减压阀前端安装过滤装置  减压阀大小尺寸与管路大小尺寸相同  
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加  减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65%  测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求  减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求  
阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀  可调式减压阀宜水平安装  减压阀的公称直径应小于管道管径  减压阀前应设置过滤器  
减压阀前后装设阀门和压力表  阀后应装设过滤器  消防给水减压阀前应装设泄水龙头  需绕过减压阀设旁通管  
减压阀宜设置两组,一备一用  减压阀前不应安装过滤器  消防给水减压阀后应装设泄水龙头,定期排水  不得绕过减压阀设旁通管  