你可能感兴趣的试题
减压阀应设置在报警阀组入口后 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求 应设有明显的启闭标志 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 减压阀处应有压力试验排水设施
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
减压阀后应设置压力试验排水阀 过滤器和减压阀前后应设压力表,最大量程宜为设计压力的2倍 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 减压阀入口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的5倍
减压阀应设置在有双向流动的输水干管上 每个供水分区应至少有两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀 当压力超过1.2MPA时,宜采用先导式减压阀 采用减压联减压时,不应大于两级
减压阀设置在报警阀后, 且设置了备用减压阀 减压阀在小流量、 设计流量和设计流量的 120%时噪声没有明显增加 减压阀的水头损失不小于设计阀后静压和动压差 减压阀的进口处设置的过滤器, 过滤器的孔网直径为 4. 5 目/cm² , 过流面积的管道截面积的 5 倍
减压阀安装应在供水管网试压.冲洗合格后进行 减压阀前后应设置过滤器 减压阀处应有压力试验用排水设施 减压阀前后应安装压力表
减压阀的公称直径可与管道管径不一致 减压阀前应设阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道补偿器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门 减压阀节点处的前后应装设压力表 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;设置减压阀的部位,地面宜有排水设施
减压阀设置在报警阀组入口后 减压阀出口处设置过滤器,孔网直径为5目/cm2 过滤器前、后分别设压力表 过滤器后和减压阀前设置控制阀门
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀 为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表 减压阀无方向性,安装时可以任意安装 波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装 为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀
减压阀应设置在报警阀入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前应该设置压力表
减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致 应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上
减压阀应设置在报警阀组入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前后都应该设置压力表
减压阀前后端安装阀门 对减压阀设置旁通阀 减压阀前端安装过滤装置 减压阀大小尺寸与管路大小尺寸相同
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀 可调式减压阀宜水平安装 减压阀的公称直径应小于管道管径 减压阀前应设置过滤器
减压阀前后装设阀门和压力表 阀后应装设过滤器 消防给水减压阀前应装设泄水龙头 需绕过减压阀设旁通管
减压阀宜设置两组,一备一用 减压阀前不应安装过滤器 消防给水减压阀后应装设泄水龙头,定期排水 不得绕过减压阀设旁通管