消防水泵串联的分区供水 消防水泵减压阀串联供水 消防水泵并联供水 减压阀分区供水 减压水箱分区供水
减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa 试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa 在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常
比例式减压阀垂直安装,水流方向向下 减压阀的阀前压力为1.2MPa,阀后压力为0.6MPa 低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组 减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm
某高层住宅建筑,系统工作压力为 2.5MPa,应进行分区供水 某商场,自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.10MPa,应进行分区供水 消火栓栓口处静压为 1.2MPa时,应进行分区供水 分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式 系统的静压大于2.40MPa时,应采用消防水泵并联或减压水箱的分区供水形式
减压阀应设置在有双向流动的输水干管上 每个供水分区应至少有两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀 当压力超过1.2MPA时,宜采用先导式减压阀 采用减压联减压时,不应大于两级
消防水泵并联分区 消防水泵转输水箱串联供水 减压阀减压分区 减压水箱减压分区
每一个供水分区设置2组减压阀 减压阀设置在单向流动的输水干管上 减压阀设置在安全阀后 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.40MPa
当系统的工作压力大于 2.40MPa 时,应采用消防水泵串联或减压阀减压分区供水形式 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵进 水管上设置减压型倒流防止器 当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3, 转输水箱可作为高位消防水箱 采用减压阀减压分区供水时,不得采用减压阀串联减压 采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于 18m³
减压阀设置双向流动的输水干管上 减压阀前设置了安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性 减压阀的进口处设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于3mm,过流面积不应小于管道截面积的4倍 过滤器和减压阀前后设压力表,压力表的表盘半径为60mm
减压阀后静压为0.495Mpa,出水到达设计流量时,阀后动压为0.395Mpa 试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa 在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显特别
采用消防水泵转输水箱串联进行分区供水 转输水箱的有效储水容积为80m3 减压阀前设置安全阀 减压阀的阀前阀后压力比值为2:1
比例式减压阀垂直安装, 水流方向向下 减压阀的阀前压力为 1. 2MPa, 阀后压力为 0. 6MPa 低区每个供水分区设置- 组比倒式减压阀组 减压阀前后设压力表, 压力表的表盘直径为 100mm
每个供水分区设置1组减压阀组 按设计流量的150%对减压阀进行校核,减压阀的出口动压为设计值的70% 室内消火栓系统共设置2台消防水泵接合器 消防水泵后的消防给水管网采用热浸镀锌焊接钢管
高位消防水箱的有效储水容积不应小于36m3 当采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格 当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于50m3 当采用减压阀减压分区供水时,每一供水分区应设不少于一组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀
消防水泵并行 单级减压阀减压 两级减压阀减压 减压水箱减压分区
减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa 试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa 在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常