某高层钢结构,按8度抗震设防,结构设中心支撑,支撑斜杆钢材采用Q345(fy=325N/mm2),构件截面如图所示。试验算并指出满足腹板宽厚比要求的腹板厚度tw(mm),应与下列何项数值最为接近()...
查看本题答案
包含此试题的试卷
二级结构工程师《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某26层钢结构办公楼采用钢框架一支撑体系如图1-7-20所示该工程为丙类建筑抗震设防烈度8度设
2000
2600
3000
3600
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345fy=325N/mm2构件横断面如
26
28
30
32
高层钢结构设置偏心支撑的目的下列说法正确的是
抗震的要求
承受垂直荷载
设置门窗洞的要求
便于形成内藏支撑的剪力墙板
在地震区有一采用框架支撑结构的多层钢结构房屋关于其中心支撑的形成下列何项不宜选用
交叉支撑
人字支撑
单斜杆
K形
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345f=325N/mm构件截面如图7-
26
28
30
32
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345fy=325N/mm2构件横断面如
26
28
30
32
在地震区有一采用框架一支撑结构的多层钢结构房屋关于其中心支撑的形式下列项不宜选用
交叉支撑
人字支撑
单斜杆支撑
K形支撑
高层钢结构设置偏心支撑的目的下列哪一种说法是正确的?
承受垂直荷载
设置门窗洞的要求
抗震的要求
便于形成内藏支撑的剪力墙板
高层钢结构设置偏心支撑的目的下列哪一种说法是正确的.
抗震的要求
承受垂直荷载
设置门窗洞的要求
便于形成内藏支撑的剪力墙板
在地震区有一采用框架一支撑结构的多层钢结构房屋关于其中心支撑的形式下列项不宜选用
交叉支撑
人字支撑
单斜杆支撑
K形支撑
抗震设防的钢结构房屋下列说法正确的是
钢框架中心支撑结构比钢框架-偏心支撑结构适用高度大
防震缝的宽度可较相应钢筋混凝土房屋较小
楼盖宜采用压型钢板现浇钢筋混凝土组合楼板或钢筋混凝土楼板
钢结构房屋的抗震等级应依据设防分类、烈度、房屋高度和结构类型确定
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345f=325N/mm构件截面如图7-2
28
30
26
32
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345fy=325N/mm2构件截面如图
26
28
30
32
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345fy=325N/mm2构件横断面如下
26
28
30
32
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345fy=325N/mm2构件横断面如
26
28
30
32
钢支撑-混凝土框架结构应用于抗震设防烈度6~8度的高层房屋下列说法正确的是
钢筋混凝土框架结构超过其最大使用高度时,优先采用钢支撑-混凝土框架组成的抗侧力体系
可只在结构侧向刚度较弱的主轴方向布置钢支撑框架
当为丙类建筑时,钢支撑框架部分的抗震等级按相应钢结构和混凝土框架结构的规定确定
适用的最大高度不宜超过钢筋混凝土框架结构和框架-抗震墙结构二者最大适用高度的平均值
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345fy=325N/mm2构件横断面如
26
28
30
32
某高层钢结构按8度抗震设防结构设中心支撑支撑斜杆钢材采用Q345fy=325N/mm2构件截面如图
26
28
30
32
高层钢结构设置偏心支撑的目的下列哪一种说法是正确的【2005-110】
承受垂直荷载
设置门窗洞的要求
抗震的要求
便于形成内藏支撑的剪力墙板
下列三种类型的抗震设防高层钢结构房屋按其适用的最大高度从小到大排列正确的顺序为
框架-中心支撑、巨型框架、框架
框架、框架-中心支撑、巨型框架
框架、巨型框架、框架-中心支撑
巨型框架、框架-中心支撑、框架
热门试题
更多
某窗间墙截面1500mm×370mm采用MU10烧结多孔砖M5混合砂浆砌筑墙上钢筋混凝土梁截面尺寸b×h=300mm×600mm如题图所示梁端支承压力设计值N1=60kN由上层楼层传来的荷载轴向力设计值Nu=90kN 提示不考虑砌体强度调整系数γa 试问砌体局部抗压强度提高系数y应与项接近
高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时下列所述条是正确的
某多层仓库无吊车墙厚均240mm采用MU10级烧结普通砖M7.5级混合砂浆砌筑底层层高为4.5m 当采用题图所示的结构平面布置时二层层高h2=4.5m二层窗高h=1000mm窗中心距为4m试问按允许高厚比[β]值确定的轴线承重外墙窗洞的最大总宽度bsm应与下列项数值最为接近
已知钢筋砖过梁净跨In=1.5m采用MU10的多孔砖和M5的混合砂浆砌筑在距洞口0.6m高度处作用板传来的荷载标准值为10kN/m其中活荷载标准值为4kN/m墙厚370mm 过梁上考虑的均布线荷载与项数值最为接近
某住宅建筑为地下2层地上26层的含有部分框支剪力墙的剪力墙结构总高95.4m一层层高为5.4m其余各层层高为3.6m转换梁顶面标高为5.400剪力墙抗震等级为二级试问剪力墙的约束边缘构件至少应做到下列项楼面处为止
某建造于大城市市区的28层公寓采用钢筋混凝土剪力墙结构体系平面为矩形共6个开间横向剪力墙间距为8.lm其中间剪力墙的计算简图如题图所示 混凝土强度等级采用C30纵向钢筋采用HRB335钢箍筋采用HPB235钢as=as′=35mm 若由全国基本风压分布图查得该地区的基本风压为0.35kN/m2已知离地面高度40m处的风振系数βz=1.4则该剪力墙离地面40m处的风荷载设计值kN/m最接近项数值
某原料均化库厂房跨度48m柱距12m采用三铰拱钢架结构并设置有悬挂的胶带机通廊和纵向天窗厂房剖面如图a所示刚架梁A1桁架式大檩条A2椽条A3及屋面梁顶而水平支撑A4的局部布置简图如图b所示屋面采用彩色压型钢板跨度4m的冷弯型钢小檩条图中未示出支承在刚架梁和椽条上小檩条沿屋面坡向的檩距为1.25m跨度为5m的椽条A3支承在桁架式大檩条上跨度12m的桁架式大檩条A2支承在刚架梁A1上其沿屋面坡向的檩距为5m刚架柱及柱间支撑A7的局部布置简图如图c所示桁架式大檩条结构简图如图d所示 三铰拱刚架结构采用Q345B钢手工焊接时使用E50型电焊条其他结构均采用Q235B钢手工焊接时使用E43型电焊条所有焊接结构要求焊缝质量等级为二级 刚架柱的弯矩设计值Mx=5100kN·m轴心压力设计值N=920kN截面与刚架梁相同作为压弯构件对弯矩作用平面外的稳定性验算时构件上最大压应力N/mm2与下列何项数值最为接近.提示φb按近似方法计算取βtx=0.65
某二层钢筋混凝土框架结构如图所示框架梁刚度EI=∞建筑场地类别Ⅲ类抗震设防烈度8度设计地震分组第一组设计基本地震加速度值0.2g阻尼比ζ=0.05 已知第一二振型周期T1=1.1sT2=0.35s在多遇地震作用下对应第一二振型地震影响系数α1α2与下列何项数值最为接近.
某42层现浇框架-核心筒高层建筑如题图所示内筒为钢筋混凝土筒体外周边为型钢混凝土框架房屋高度132m建筑物的竖向体型比较规则均匀该建筑物抗震设防烈度为7度丙类设计地震分组为第一组设计基本地震加速度为0.1g场地类别Ⅱ类结构的计算基本自振周期T1=3.0s周期折减系数取0.8 该建筑物总重力荷载代表值为6×105kN抗震设计时在水平地震作用下对应于地震作用标准值的结构底部总剪力计算值为8600kN对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架总剪力中底层最大其计算值为1500kN试问抗震设计时对应于地震作用标准值的底层框架总剪力的取值应最接近于下列项数值
某受拉木构件由两端矩形截面干燥的油松木连接而成顺纹受力接头采用螺栓木夹板连接夹板木材与主杆件相同连接节点处的构造如图所示该构件处于室内正常环境安全等级为二级设计使用年限为50年螺栓采用4.6级普通螺栓其排列方式为两纵行齐列螺栓纵向中距为9d端距为7d 若该杆件的轴心拉力设计值为130kN试问接头每端所需的最少螺栓总数量个与下列何项数值最为接近.
设计预应力混凝土构件时σcon应按确定
某建造于大城市市区的28层公寓采用钢筋混凝土剪力墙结构体系平面为矩形共6个开间横向剪力墙间距为8.lm其中间剪力墙的计算简图如题图所示 混凝土强度等级采用C30纵向钢筋采用HRB335钢箍筋采用HPB235钢as=as′=35mm 工程所在场地的地基土的构成如下表所示 若有抗震要求时须确定其建筑场地类别以下项场地类别是正确的
某42层现浇框架-核心筒高层建筑如题图所示内筒为钢筋混凝土筒体外周边为型钢混凝土框架房屋高度132m建筑物的竖向体型比较规则均匀该建筑物抗震设防烈度为7度丙类设计地震分组为第一组设计基本地震加速度为0.1g场地类别Ⅱ类结构的计算基本自振周期T1=3.0s周期折减系数取0.8 外周边框架底层某中柱截面b×h=700mm×700mm混凝土强度等级为C50fc=23.1N/mm2内置Q345型钢fa=295N/mm2考虑地震作用组合的柱轴向压力设计值N=18000kN剪跨比λ=2.5试问采用的型钢截面面积的最小值mm2应最接近于下列项数值
一焊接工字形截面的简支主梁如题图截面无扣孔采用Q2353号钢钢材跨度为12.75m距每边支座4.25m处支承次梁假定在该处可作为主梁的侧向支点次梁传到主梁上的非动力集中荷载设计值P=220kN主梁自重设计值取2.0kN/m截面面积A=156.8×102mm2截面惯性矩Ix=264876×104mm4截面面积矩S=2951×103mm3截面抵抗矩Wnx=Wx=5133×103mm3截面回转半径iy=48.5mm 验算主梁抗剪强度时主梁的最大剪应力为.
二层钢筋混凝土框架结构如题图所示框架梁刚度E|=∞建筑场地类别Ⅲ类抗震烈度8度设计地震分组第一组设计地震基本加速度值0.2g阻尼比为0.05 当用振型分解反应谱法计算时相应于第一二振型水平地震作用下剪力标准值如题7图所示试问水平地震作用下A轴底层柱剪力标准值VkN最接近下列
某42层现浇框架-核心筒高层建筑如题图所示内筒为钢筋混凝土筒体外周边为型钢混凝土框架房屋高度132m建筑物的竖向体型比较规则均匀该建筑物抗震设防烈度为7度丙类设计地震分组为第一组设计基本地震加速度为0.1g场地类别Ⅱ类结构的计算基本自振周期T1=3.0s周期折减系数取0.8 核心筒底层某一连梁如题72图所示连梁截面的有效高度hb0=1940mm简体部分混凝土强度等级均为C35fc=16.7N/mm2考虑水平地震作用组合的连梁剪力设计值Vb=620kN其左右端考虑地震作用组合的弯矩设计值分别为=-1440kN·m
当按承载力极限状态设计时在非地震区高耸结构构件的荷载效应基本组合中所用的下列系数取值其中项是错误的
某钢筋混凝土剪力墙结构的首层剪力墙墙肢几何尺寸及配筋如图所示混凝土强度等级为C30竖向及水平分布钢筋采用HRB335级 已知作用在该墙肢上的轴向压力设计值Nw=3000kN计算高度l0=3.5m试问该墙肢平面外轴心受压承载力与轴向压力设计值的比值与下列何项数值最为接近. 提示按素混凝土构件计算
组合砖柱的截面尺寸为370mm×620mm计算高度为6.6m采用MU10砖M10混合砂浆砌筑面层厚度和钢筋配置见题图承受轴心压力 该组合砖柱的稳定系数最接近项数值
某工业钢平台主梁采用焊接工字形断面如图所示Ix=41579×106mm4Q345-B钢制造由于长度超长需在现场拼装 主梁腹板拟在工地用10.9级高强度螺栓摩擦型进行双面拼接如图所示连接处构件接触面处理方法为喷砂后生赤锈拼接处梁的弯矩设计值Mx=6000kN·m剪力设计值V=1400kN试问主梁腹板拼接采用的高强度螺栓摩擦型应按下列何项选用. 提示弯矩设计值引起的单个螺栓水平方向最大剪力
某公路上一钢筋混凝土简支梁桥计算跨径14.5m标准跨径15.0m设计荷载为公路—Ⅰ级主梁由多片T形梁组成T形梁间距为1.6m其一根T形梁截面尺寸如图所示该T形梁跨中截面弯矩标准值为恒载作用MGk=600kN·m汽车荷载Mqk=280kN·m含冲击系数人群荷载Mrk=30kN·m汽车荷载冲击系数μ=0.30T形梁采用C30混凝土HRB400级钢筋as=75mm 提示按公路桥涵设计通用规范JTGD60—2004及公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTGD62—2004解答 假定不计受压区钢筋面积确定受拉区钢筋截面面积Asmm2与下列何项数值最为接近.
某工业钢平台主梁采用焊接工字形断面如图所示Ix=41579×106mm4Q345-B钢制造由于长度超长需在现场拼装 主梁翼缘拟在工地用5.6级的A级M24普通螺栓连接如图所示螺栓孔径d0=25.5mm设计按等强度原则连接处构件接触面处理方法为喷砂后生赤锈试问在拼接头的一端主梁上翼缘拼接所需的普通螺栓数量个与下列何项数值最为接近.
某原料均化库厂房跨度48m柱距12m采用三铰拱钢架结构并设置有悬挂的胶带机通廊和纵向天窗厂房剖面如图a所示刚架梁A1桁架式大檩条A2椽条A3及屋面梁顶而水平支撑A4的局部布置简图如图b所示屋面采用彩色压型钢板跨度4m的冷弯型钢小檩条图中未示出支承在刚架梁和椽条上小檩条沿屋面坡向的檩距为1.25m跨度为5m的椽条A3支承在桁架式大檩条上跨度12m的桁架式大檩条A2支承在刚架梁A1上其沿屋面坡向的檩距为5m刚架柱及柱间支撑A7的局部布置简图如图c所示桁架式大檩条结构简图如图d所示 三铰拱刚架结构采用Q345B钢手工焊接时使用E50型电焊条其他结构均采用Q235B钢手工焊接时使用E43型电焊条所有焊接结构要求焊缝质量等级为二级 屋面的坡向荷载由两道屋面纵向水平支撑平均分担假定水平交叉支撑A4在其平面内只考虑能承担拉力当屋面竖向均布荷载设计值为1.2kN/m2时试问交叉支撑的轴心拉力设计值kN与下列何项数值最为接近. 提示A4的计算简图如图所示
已知一钢筋混凝土偏心受压柱截面尺寸b×h=400mm×500mm柱子的计算长度10=4000mm混凝土强度等级为C30纵向钢筋HRB400as=40mm 设柱子上作用轴向力设计值N=750kN初始偏心距ei=480mm已知柱的受压区配置了4Φ22的钢筋则截面的受压区高度与下列项数值最为接近
已知一钢筋混凝土偏心受压柱截面尺寸b×h=400mm×500mm柱子的计算长度10=4000mm混凝土强度等级为C30纵向钢筋HRB400as=40mm 该柱在某荷载组合下初始偏心距ei=76mm系数ξ1=1则轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离e最接近下列项数值
某钢筋混凝土预制叠合梁施工时不加支撑梁的计算跨度为6m按简支梁计算叠合前梁截面为250mm×450mm叠合后为250mm×650mm预制梁的混凝土强度等级采用C30叠合层采用C20纵向钢筋采用HRB335箍筋采用HPB235第一阶段计算梁承受恒荷载标准值q1G=12kN/m施工活荷载标准值q1K=14kN/m第二阶段计算因楼板的面层吊顶等传给该梁的静荷载标准值为q2G=10kN/m使用阶段活荷载为q2K=22kN/m钢筋混凝土容重为25kN/m3 该梁第二阶段时的梁端剪力设计值最接近项数值
某二层钢筋混凝土框架结构如图所示框架梁刚度EI=∞建筑场地类别Ⅲ类抗震设防烈度8度设计地震分组第一组设计基本地震加速度值0.2g阻尼比ζ=0.05 当用振型分解反应谱法计算时相应于第一二振型水平地震作用下剪力标准值如图所示其相邻振型的周期比为0.80顶层柱顶弯矩标准值MkN·m与下列何项数值最为接近.
某原料均化库厂房跨度48m柱距12m采用三铰拱钢架结构并设置有悬挂的胶带机通廊和纵向天窗厂房剖面如图a所示刚架梁A1桁架式大檩条A2椽条A3及屋面梁顶而水平支撑A4的局部布置简图如图b所示屋面采用彩色压型钢板跨度4m的冷弯型钢小檩条图中未示出支承在刚架梁和椽条上小檩条沿屋面坡向的檩距为1.25m跨度为5m的椽条A3支承在桁架式大檩条上跨度12m的桁架式大檩条A2支承在刚架梁A1上其沿屋面坡向的檩距为5m刚架柱及柱间支撑A7的局部布置简图如图c所示桁架式大檩条结构简图如图d所示 三铰拱刚架结构采用Q345B钢手工焊接时使用E50型电焊条其他结构均采用Q235B钢手工焊接时使用E43型电焊条所有焊接结构要求焊缝质量等级为二级 桁架式大檩条A2上弦杆的轴心压力设计值N=120kN采用[10A=1274mm2ix=39.5mmx轴为截面的对称轴iy=14.1mm槽钢的腹板与桁架平面垂直当上弦杆按轴心受压构件进行稳定性计算时试问最大压应力N/mm2应与下列何项数值最为接近.
某钢筋混凝土预制叠合梁施工时不加支撑梁的计算跨度为6m按简支梁计算叠合前梁截面为250mm×450mm叠合后为250mm×650mm预制梁的混凝土强度等级采用C30叠合层采用C20纵向钢筋采用HRB335箍筋采用HPB235第一阶段计算梁承受恒荷载标准值q1G=12kN/m施工活荷载标准值q1K=14kN/m第二阶段计算因楼板的面层吊顶等传给该梁的静荷载标准值为q2G=10kN/m使用阶段活荷载为q2K=22kN/m钢筋混凝土容重为25kN/m3 叠合梁的第二阶段跨中弯矩设计值最接近项数值
一焊接工字形截面的简支主梁如题图截面无扣孔采用Q2353号钢钢材跨度为12.75m距每边支座4.25m处支承次梁假定在该处可作为主梁的侧向支点次梁传到主梁上的非动力集中荷载设计值P=220kN主梁自重设计值取2.0kN/m截面面积A=156.8×102mm2截面惯性矩Ix=264876×104mm4截面面积矩S=2951×103mm3截面抵抗矩Wnx=Wx=5133×103mm3截面回转半径iy=48.5mm 在腹板上横向加劲肋
热门题库
更多
二级结构工程师
房屋登记官考试
注册设备工程师(给水排水)
注册设备工程师(暖通空调)
注册设备工程师(动力)
注册土木工程师(水利水电工程)
注册土木工程师(岩土专业)
土地登记代理人
采矿工程师
教师招聘(教育理论+公共基础)
幼儿教师招聘考试
小学教师招聘考试
中学教师招聘考试
中小学校长招聘考试
体育教师招聘考试
信息技术教师招聘考试