每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其 他防火分区、楼层均应设直径为()mm的试水阀或末端试水装置。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每个报警阀组控制的最不利点喷头应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为65mm的试水阀  末端试水装置应具有足够排水能力的排水设施,直接排入排水管道  排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,并设置便于操作的部位,距地面高度宜为1.3~1.5m  
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀  末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道  
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa  湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa  
末端试水装置应设置在每个报警阀组控制的最不利点喷头处  末端试水装置应设置在便于操作的位置,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置的试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头  末端试水装置的出水,可采取管道方式排入排水管道  
最远  最近  中间  最不利点  
报警阀组保护的场所均应设置水流指示器  自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力  每个防火分区的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置  末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头  公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动  
末端试水装置应由试水阀、压力表、水流指示器以及试水接头组成  试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最大流量系数喷头  每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置  末端试水装置连接管的管径不应小于20mm  
报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可不设水流指示器  末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃  安装试水阀是为了在必要时连接末端试水装置  并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器  
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀  末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排人排水管道
  
应设于每个报警阀组控制的最不利点喷头处  易于操作  易于观察  便于排水  