将防烟楼梯间内任一加压送风口开启的动作信号,作为相应加压风机启动的触发信号 三楼某房间发生火灾后,系统联动打开 2-4 层全部前室的常闭送风口,并开启相应的送风机 三楼某房间发生火灾后,系统联动开启 2 个楼梯间的全部加压送风机 当火灾确认后,相应的常闭加压送风口和加压送风机 10s 内联动开启 将加压送风机启动的联动信号设置为,加压送风口所在防火分区内的两只感烟火灾探测器或一只感 烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。 加压送风机应能现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机和前室的常闭送风口。 当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机
某防火分区内,一只火灾探测器报警,同时相邻的防火分区内的一只火灾探测器也报警,此时风口开启风机启动。 防火分区内火灾确认后,系统应在 30 秒内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。 防火分区内火灾确认后,应开启防火分区内所有前室的常闭送风口,同时开启加压风机。 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动
由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口
由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机 由同一防火分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号 防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动 火灾确认后,应仅联动开启该防火分区着火层前室的常闭送风口,同时开启加压送风机 火灾确认后,应打开着火防火分区内全部的排烟口,并联动启动相应的排烟风机 火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s以内挡烟垂壁应开启到位
加压送风机应能现场手动启动 加压送风机应能通过火灾自动报警系统自动启动 加压送风机应能在消防控制室手动启动 防火分区内确认火灾后,应能在20s内联动开启加压送风机 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动
当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机 当防火分区内火灾确认后,应开启该建筑内所有楼梯间的全部加压送风机 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前 室的常闭送风口,同时开启加压送风机 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态 当防火分区内火灾确认后,应能在 10s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机
防火分区内火灾确认后,应启动该防火分区内全部加压送风机和常闭送风口 防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启 风机进口处的排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机 当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启 排烟防火阀在280℃时应自行关闭 当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,80s内挡烟垂壁应开启到位。 防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内前室及合用前室全部加压送风机和常闭送风口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动 当防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态
应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口 应开启该防火分区内着火层相邻上一层前室及合用前室的常闭送风口 应开启该防火分区内着火层相邻下一层前室及合用前室的常闭送风口 同时开启加压送风机