你可能感兴趣的试题
发电机中性点各相引出线上装设两段式过电流保护; 发电机组及保安电源馈线装设接地检测装置; 在柴油发电机房内装设就地同期装置; 保安段的工作电源和柴油发电机之间采用串联断电切换。
检查及确认各油、水管线接头无漏油水现象,各排放手动阀门已关闭无滴漏,柴油、机油和冷水的液位和质量均符合要求。 检查及确认发电机组的电压、电流、频率已合乎要求。 检查及确认机组的进/排气系统无任何能引起故障和危险的杂物和尘土等。 检查及确认应急发电机组日用油罐上的进油及回油管线阀门已处于打开位置。
发电机电源输出线、柴油机状态指示仪表、机组控制与保护部分 机组控制与保护部分、燃油进气等附属系统 发电机电源输出线、柴油机状态指示仪表、燃油进气等附属系统 发电机电源输出线、柴油机状态指示仪表、机组控制与保护部分、燃油进气等附属系统
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电 工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%
柴油发电机组应选择快速自启动的应急型,保安电源母线失电后第一次启动并恢复母线供电时间取15~20s,应具有自动启动3次成功投入运行的性能; 发电机的容量选择的负荷计算方法采用换算系数法,换算系数K取0.7; 发电机组应进行1h运行输出功率校验,其允许承受的负载能力应不小于aPc/ηG,式中a为柴油发电机组功率配合系数,Pc为计算负荷的有功功率,ηG为发电机的效率; 柴油机的启动方式宜采用电启动。
施工图和技术资料齐全 土建工程基本施工完毕,门窗应打开放味 在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求 柴油发电机组的安装场地应清理干净、道路畅通
采用双速发电机和优化转差控制都可以实现发电机的变速调节 采用双速发电机的风力发电机组变速范围有限 采用变速恒频控制的风力发电机组有较大的变速范围 采用优化转差控制的风力发电机组和变速恒频控制的的风力发电机组变速范围相同
应采用柴油发电机组 严禁采用柴油发电机组 严禁采用汽油发电机组 应采用汽油发电机组
柴油发动机发电机组 汽油发动机发电机组 燃气发动机发电机组 光伏发电
通信局站的油机发电机组超负荷时排烟为黑色; 通信局站的柴油发电机组的燃油供给系统给燃烧室提供的是雾状的__柴油; 内燃机的燃油供给系统的油路中允许有少量空气; 通信局站的油机发电机组启动后,可以猛加油,使转速突然增高
应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组 柴油发电机组的容量应满足整个建筑物内所有消防设备同时运行时的容量要求 当柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,还应考虑备用电源的容量 柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,要考虑主备电源同时使用的情况